新建DN200 碳钢管线,介质为加氢柴油,设计压力为0.6MPa。可否用氮气试压?需要注意些什么呢?

 

发表于 2018-5-9 08:59:43

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
HP0377 + 5 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 夏利荣 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

清城君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
0.6MPa 这点压力应该是可以的,充气前检查确认管道设计压力满足,管线上法兰螺栓都紧固了。充气过程缓慢,管道易爆破的地方先不要靠近。主要是担心一些低级的失误,法兰4个螺栓只装了2个,某个弯头只点焊了还没焊好这些极端情况。正常有点漏气都没有危险的

 

发表于 2018-5-9 09:05:55

点评

需不需要每道焊缝都涂抹肥皂水,看气泡啥的?  详情 回复 发表于 2018-5-9 10:09

评分

参与人数 3财富 +28 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
sdwfsgyykai + 10 深入讨论
关不上的窗_KEIQ + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

可以氮气试压,工艺上没什么特别注意的,提示下试压要求,至少两块表,并且都是要定检合格的

 

发表于 2018-5-9 10:02:13

点评

每道焊缝都涂抹肥皂水,看气泡啥的?  详情 回复 发表于 2018-5-9 10:09

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

夏利荣楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-5-9 10:02
可以氮气试压,工艺上没什么特别注意的,提示下试压要求,至少两块表,并且都是要定检合格的

每道焊缝都涂抹肥皂水,看气泡啥的?

 

发表于 2018-5-9 10:09:09

回复

使用道具 举报

夏利荣楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
清城君 发表于 2018-5-9 09:05
0.6MPa 这点压力应该是可以的,充气前检查确认管道设计压力满足,管线上法兰螺栓都紧固了。充气过程缓慢, ...

需不需要每道焊缝都涂抹肥皂水,看气泡啥的?

 

发表于 2018-5-9 10:09:39

点评

焊缝、法兰口,设备接口等等都需要气泡实验的,因为气压的敏感性较低,不像水压,观测直观,轻微泄漏压力降很大,如果存在小沙眼,几处的化一般压力降都会合格,所以建议你做气泡实验,大法兰口可以用胶带封死扎个眼  详情 回复 发表于 2018-5-9 10:26
回复

使用道具 举报

夏利荣 发表于 2018-5-9 10:09
需不需要每道焊缝都涂抹肥皂水,看气泡啥的?

焊缝、法兰口,设备接口等等都需要气泡实验的,因为气压的敏感性较低,不像水压,观测直观,轻微泄漏压力降很大,如果存在小沙眼,几处的化一般压力降都会合格,所以建议你做气泡实验,大法兰口可以用胶带封死扎个眼,同时气压实验要注意温度影响,开始结束时的温度偏差不能太大

 

发表于 2018-5-9 10:26:27

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
sdwfsgyykai + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 关不上的窗_KEIQ 于 2018-5-9 10:35 编辑

这个一般施工单位都会出试压包,你需要检查它的试压包,核对里面内容即可,主要还是看合同如何签订的,不过一般都是施工单位做这个工作,然后工艺跟着检查确认。看看这些规范可以
1、压力管道阀门安装前的壳体压力试验和密封试验,可由施工单位自行实施,具体应该符合施工图所示施工及验收规范的要求。

建议查阅
GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》、SH3501《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》
的相关条款,其中详细规定了阀门试验的具体要求,试验的范围,阀门试验报告(记录)等。

2、因为压力管道安装需要相应的安装资质,所以只要施工方具备管道安装资质,就不需要单独的阀门试验资质了。

3、按
TSG D2001-2006《压力管道元件制造许可规则》
的相关规定,安装在压力管道上的
阀门制造商应该具备相应的压力管道元件制造许可

 

发表于 2018-5-9 10:30:21

评分

参与人数 3财富 +30 魅力值 +1 收起 理由
goldliyang + 10 积极参与
催化一粟 + 10 热心助人
sdwfsgyykai + 10 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

气体试压的话,起码要0.66MPa吧,已经过限了吧

 

发表于 2018-5-9 21:19:49

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091435 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197