近期看了很多帖子,发现很多人把故障安全型设计和逻辑表达描述混为一谈,实在是谬误!

简单来说,
1、对于模拟检测元件,故障安全型一般指仪表自检测故障后输出的状态要倾向于安全状态。比如温变实现高联锁,那么温变故障后输出应倾向于联锁方向。(联锁是安全的),其它类似。

2、对于开关类检测元件,故障应是非励磁,不带电状态。旁路开关例外,正常断开,需要旁路时闭合。

3、对于物理线路,正常应是联通(闭合)的,故障应是断开的。

4、对于逻辑控制器,故障时输入输出都应是非励磁,断开的,无源的。


5、对于控制元件,故障时都应是非励磁,断开的,无源的;阀门或者开,或者关,就是处于工艺生产的安全位置。


6、对于逻辑设计,按照《GB/T 50770-2013 石油化工安全仪表系统设计规范》第11.1.1的要求,应采用正逻辑。就是说变量描述的事件发生时,变量值为“真”。比如温度高联锁(假如TIHH1001>500度跳车),则在逻辑设计时当温度高于500度,TIHH1001=“TRUE”或者说是”1“!

 

发表于 2018-5-5 09:26:14

评分

2

查看全部评分

【提示:直接搜索1978838可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 城墙西北角 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

外来人VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP美国–加利福尼亚州–圣克拉拉–森尼韦尔AMD公司
终身会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
  终身会员:HC8100266  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-... 登录查看全文

 

发表于 2018-5-5 16:13:14

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060079 second(s), 28 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】