[主页]

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی

德腾

[讨论] 请教:比泽尔单机双级压缩机油压保护

[复制链接]
3K |2
阅读字号:
星哥_VINFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入千万技术人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
风冷,R404a,开机油压6公斤,中压2-3,吸气-0.1,排气14,油压差延时一到立马停机保护。为什么?压差不是低于0.7公斤才会报警吗?

 

发表于 2018-4-11 11:17:19

评分

1

查看全部评分

【提示:直接搜索1960305可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 星哥_VINF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

还是找仪表工看看查一下吧,看看继电器的设置是否有问题。

 

发表于 2018-4-11 11:25:47

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

星哥_VINF楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
CHANGBAISHI 发表于 2018-04-11 11:25
还是找仪表工看看查一下吧,看看继电器的设置是否有问题。
继电器的设置没问题,这机组停机几个月了刚开机,之前没出现过问题。现在开机有这毛病

 

发表于 2018-4-11 13:30:04

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079903 second(s), 44 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】