差压变送器测室内外差压,正压段安装在室内,负压与室外大气直接接触,因为风力影响,导致压力信号波动,想各位大咖有没有什么好的解决方法,能不能从仪表上进行处理。室内外维持在负压60pa

 

发表于 2018-3-6 17:38:10

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
tiandiyixian + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 雨后云霓 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

本帖最后由 1111111 于 2018-3-6 19:39 编辑

果真是风吹造成测值不稳呀,那很好办 。。。怕就怕你用的微差压计,时漂大稳不住外~~~~~

哥都记不清给多少大佬的表擦过屁股喽。

你用的是谁家的表,啥型号,说来让哥听听,拍照贴个图更好,,,哥号号他的脉,教你先测测他本身,稳不稳。

分割线--------------

另外,
哥造的微压计,SC322或SC329,自校准无零漂,敏如脱兔,稳如泰山,供你参考下,
(17款)全防水无零漂远传数字压力表(压变)、通讯压力计、两线压力开关、两线压力调节器.pdf ( 下载次数: 7,容量1.17 MB,共需【20  财富值  +  财富 -5 财富值】)

 

发表于 2018-3-6 19:37:29

回复

使用道具 举报

执子之手_GGKTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
楼主可以对室外负压室做一下防风措施

 

发表于 2018-3-6 20:20:17

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

雨后云霓楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
执子之手_GGKT 发表于 2018-3-6 20:20
楼主可以对室外负压室做一下防风措施

取压管线引到不收风力影响的空间,就是比较麻烦

 

发表于 2018-3-6 20:23:32

回复

使用道具 举报

执子之手_GGKTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
可以增加防护罩

 

发表于 2018-3-6 20:30:33

回复

使用道具 举报

雨后云霓楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
1111111 发表于 2018-3-6 19:37
果真是风吹造成测值不稳呀,那很好办 。。。怕就怕你用的微差压计,时漂大稳不住外~~~~~

哥都记不 ...

罗斯蒙特3051系列的,型号是3051CD02A01A,后面还有一串不记得了,这些信息够吗?

 

发表于 2018-3-6 20:31:58

回复

使用道具 举报

雨后云霓楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
执子之手_GGKT 发表于 2018-3-6 20:30
可以增加防护罩

加过防护罩,效果不好,风大的时候波动还是很大,不知道是不是防护罩不够大

 

发表于 2018-3-6 20:33:45

回复

使用道具 举报

执子之手_GGKTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
雨后云霓 发表于 2018-03-06 20:33
加过防护罩,效果不好,风大的时候波动还是很大,不知道是不是防
正压室取压管线有几个弯

 

发表于 2018-3-6 20:39:46

回复

使用道具 举报

雨后云霓 发表于 2018-3-6 20:31
罗斯蒙特3051系列的,型号是3051CD02A01A,后面还有一串不记得了,这些信息够吗?

型号是3051CD02A01A”?
  大牛们样本,哥有10多年没看过喽,哥弄不清这个代码的
额定量程呀,你直说一下白。

  你测60Pa,微乎其微,
  而3051,充一肚皮油,脑满肠肥呀 —— 它有60Pa左右的额定量程,给你用么?
  。
  
  


 

发表于 2018-3-6 21:24:42

回复

使用道具 举报

xuguohui1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
哥们,你这是微差压变送器啊,吹一口气就能把表打翻呢,所以你加一个仪表保温箱,把变送器装在仪表保温箱里面就好了,我们都是这样做的!

 

发表于 2018-3-6 22:19:42

回复

使用道具 举报

执子之手_GGKTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
雨后云霓 发表于 2018-03-06 20:33
加过防护罩,效果不好,风大的时候波动还是很大,不知道是不是防
用真空压力表怎么样?

 

发表于 2018-3-7 07:25:33

回复

使用道具 举报

本帖最后由 1111111 于 2018-3-7 08:59 编辑
执子之手_GGKT 发表于 2018-3-7 07:25
用真空压力表怎么样?

呵呵,
估计楼主是对房屋,做微正压控制的吧,即通风控制装置,要保障屋内的绝对压强,始终比屋外的绝对压强,高上几十个Pa。

控制目标是60Pa的时候,额定量程选差压100Pa,比较得当。

微压测量,仪器的零漂,是影响测量准确性的主要因素,温漂次之 。。。测微压,拿大量程迁移用表,那是不中的——仪器的漂移量,迁不小也。。。当零漂相对工作量程,太大时,那意味着没精度可言测不准。



 

发表于 2018-3-7 08:54:28

回复

使用道具 举报

你在老母猪的肚皮上打了一拳,老母猪拧拧腰没理你,那是老母猪以为小猪啄咪咪呢 。。。
你在老母猪的肚皮上又打了一拳,老母猪扭腰翻身又没理你,那是老母猪以为小猪啄咪咪吃饱喽 。。。

不是老母猪不关注你不爱你外,而是你微不足道也。




 

发表于 2018-3-7 09:14:38

回复

使用道具 举报

雨后云霓楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
1111111 发表于 2018-3-6 21:24
“型号是3051CD02A01A”?   
  大牛们样本,哥有10多年没看过喽,哥弄不清这个代码的额定量程呀,你直 ...

仪表量程可以测-747kpa到747kpa,现场使用使用的量程是0-100pa,两个取压点,正压端在室内,直管段,负压端接到室外,穿墙直管段。

 

发表于 2018-3-7 15:51:37

回复

使用道具 举报

雨后云霓楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
xuguohui1987 发表于 2018-3-6 22:19
哥们,你这是微差压变送器啊,吹一口气就能把表打翻呢,所以你加一个仪表保温箱,把变送器装在仪表保温箱里 ...

只是把变送器装在保温箱吗?那取压点呢,室外风大,直接影响压力信号,能不拍个照片看看是怎么安装的呢,感谢

 

发表于 2018-3-7 15:54:19

回复

使用道具 举报

xuguohui1987VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
雨后云霓 发表于 2018-3-7 15:54
只是把变送器装在保温箱吗?那取压点呢,室外风大,直接影响压力信号,能不拍个照片看看是怎么安装的呢, ...

取压点???那是导压管,不会泄露吧!你只要保证你的导压管不泄露就可以了,就和一般的仪表保温箱一样,图集上有安装方法

 

发表于 2018-3-7 16:09:14

回复

使用道具 举报

雨后云霓 发表于 2018-3-7 15:51
仪表量程可以测-747kpa到747kpa,现场使用使用的量程是0-100pa,两个取压点,正压端在室内,直管段,负压 ...
1、“表量程可以测-747pa到747pa,现场使用使用的量程是0-100pa,

     你们这是迁移比15:1用表呢。
     对微压测量而言,不得当呀。 原因哥在前面跟帖里有的说。

     你们不妨把引压管先断开,在屋内先测测差压计本身零漂的情况。
   
2、若是换表的话,来找哥哈。

3、若是不换表凑合用呢,
   可以屋外取压管的管口上,焊一个大肚子腔桶,腔桶对地,打一个3mm的孔,只打一个!其余部分密封。
   这样就是刮12级大风,
   也不会影响正常取压。

   
   
  

 

发表于 2018-3-7 18:21:41

回复

使用道具 举报

雨后云霓楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
1111111 发表于 2018-3-6 21:24
“型号是3051CD02A01A”?   
  大牛们样本,哥有10多年没看过喽,哥弄不清这个代码的额定量程呀,你直 ...

这位大哥举的例子挺逗的

 

发表于 2018-3-7 19:12:08

回复

使用道具 举报

panshicxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
将负压侧用塑料软管延长到压力取源点稳定的地方

 

发表于 2018-3-7 19:34:03

回复

使用道具 举报

执子之手_GGKTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1111111 发表于 2018-03-07 08:54
<blockquote><font size="2"><a
嗯,你说的对,我考虑错了

 

发表于 2018-3-8 09:08:50

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.169314 second(s), 113 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197