[讨论] 开工加热炉长明灯联锁

[复制链接]
3.7K |9
超越极限VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 liaifeng 于 2018-8-3 22:09 编辑

开工加热炉长明灯联锁0.03mpa联锁并触发主燃料气联锁,。主燃料气0.01mpa联锁。为什长明灯联锁比主燃料气联锁压力高。

 

发表于 2018-2-24 21:20:52

2018-02-24_21.20.19.jpg

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
liaifeng + 5 发起议题
网络隐形人 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 超越极限 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

开工加热炉长明灯如果熄灭,燃料气和空气继续加入会造成燃爆,因此达到联锁值时必须联锁停车;而主燃料气压力低只会造成加热炉产生热量少,低到联锁值时也要联锁停车。根据两者造成后果的不同和重要性的不同,长明灯的气体压力联锁值要高于主燃料气压力联锁值。

 

发表于 2018-2-25 18:32:45

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

岁月散步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
考虑到加热炉的安全运行。

 

发表于 2018-2-25 18:59:43

回复

使用道具 举报

岩文_BJWQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
本帖最后由 岩文_BJWQ 于 2018-2-26 15:05 编辑

看看连锁图

 

发表于 2018-2-26 11:30:37

回复

使用道具 举报

超越极限楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
匆匆的过客 发表于 2018-2-25 18:32
开工加热炉长明灯如果熄灭,燃料气和空气继续加入会造成燃爆,因此达到联锁值时必须联锁停车;而主燃料气压 ...

主燃料气熄灭,燃料气和空气也会继续加入造成爆燃,这个和长明灯一样压力低于一定值都会

 

发表于 2018-2-26 13:29:30

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

岩文_BJWQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
个人认为,主燃料气线上有阻火器和过滤器,很容易堵,长时间堵了之后就会导致主燃料气连锁自保。主燃料气连锁自保不会触动长明灯连锁的,长明灯会继续着火,不会自保。而如果长明灯压力低连锁自保了,就会触动主燃料气连锁自保,保护炉子安全。

 

发表于 2018-2-26 15:04:12

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论
LQ198619 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qq_。364364VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
还是电炉子比较好用

 

发表于 2018-2-27 01:32:33

回复

使用道具 举报

hoo563707222VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
两种情况:1、主气枪压力设置0.03,长明灯0.01,燃料气压力低于0.03时,主气枪熄灭,但长明灯是燃烧的,不会发生危险,如果设置成这样,等于多余。
               2、主气枪压力设置0.01,长明灯0.03,燃料气压力低于0.03时。①没有联锁的情况下,长明灯熄灭,但是主气枪燃烧的,这样就很危险,如果主气枪熄灭了就有可能引发爆炸;②有联锁的情况下,长明灯熄灭,触发联锁,主气枪熄灭,这样就不会有危险。
               3、至于为什么设置成0.03和0.01的问题,我想应该和管路造成的阻力有关系。

 

发表于 2018-3-2 21:54:51

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论
LQ198619 + 5 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

儺得箶塗ǒVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
主要是从安全考虑!9楼正解

 

发表于 2018-3-10 23:48:34

回复

使用道具 举报

超越极限楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
hoo563707222 发表于 2018-3-2 21:54
两种情况:1、主气枪压力设置0.03,长明灯0.01,燃料气压力低于0.03时,主气枪熄灭,但长明灯是燃烧的,不 ...

我们这里一氧化碳焚烧炉和开工加热炉的联锁正好相反,开工加热炉的联锁主燃料气压力低于0.01MPa联锁并切断主燃料气,长明灯压力低于0.03MPa联锁并触发主燃料气联锁。一氧化碳焚烧炉主燃料气的联锁低于0.15MPa联锁并切断主燃料气,长明灯压力低于0.1MPa联锁并触发主燃料气联锁。鼓风机停机触发主燃料气联锁。个人认为火嘴的燃烧压力不同,联锁应该是设定在保证稳定燃烧的最低压力。

 

发表于 2018-3-14 17:11:11

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.088472 second(s), 102 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197