流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
新建一个项目,属于传统的化工行业,工艺包方提供了若干年前设计的管道等级表,除了一个高压油路小管道采用承插焊之外,其余的小管道全部采用对焊。
DN15~40的SCH40管道,BE,对焊。法兰、阀门也没有承插焊。
查阅了行业内几个比较权威设计院的资料,也都或多或少的存在同样的问题。
项目组讨论的时候,有人说,把其中不符合现有规范的改掉,其余的就随大溜吧。
可是,就拿小管道的对焊来说吧,人家大公司,焊工技术高,也许能焊好,现在的施工分包方,技术怎么样,难以界定。还有,检测的要求也提高了。
到底该随大溜还是动大手术呢?

 

发表于 2018-2-7 08:50:58

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 流水之云shine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

我觉得主要是施工方的问题吧了,比如你小管道你提出承插焊,但是人家现场施工的时候,一般都是怎么方便怎么来的,很正常

 

发表于 2018-2-7 10:02:30

点评

不同意,你如果提出承插焊,图纸改为承插焊。施工必须按照图纸来施工,否则施工重来! 啥叫怎么方便怎么来?以后使用如果发生泄漏、发生问题了,怎么说?  详情 回复 发表于 2018-2-7 10:56

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

攸本 发表于 2018-2-7 10:02
我觉得主要是施工方的问题吧了,比如你小管道你提出承插焊,但是人家现场施工的时候,一般都是怎么方便怎么 ...

不同意,你如果提出承插焊,图纸改为承插焊。施工必须按照图纸来施工,否则施工重来!

啥叫怎么方便怎么来?以后使用如果发生泄漏、发生问题了,怎么说?

 

发表于 2018-2-7 10:56:20

点评

除了焊接,还有很多,比如设计方提出防腐涂漆的层数和厚度,但是施工方也不一定严格按要求施工的,大多都是根据经验施工,在很多方面都是这样,,  详情 回复 发表于 2018-2-7 11:01
你想多了,对于一些小工程,就算你提出承插焊,现场施工人员也不会严格按照施工的,正常情况下都是按他们的经验来施工的  详情 回复 发表于 2018-2-7 10:57
回复

使用道具 举报

小小化工工程师 发表于 2018-2-7 10:56
不同意,你如果提出承插焊,图纸改为承插焊。施工必须按照图纸来施工,否则施工重来!

啥叫怎么方便怎 ...

你想多了,对于一些小工程,就算你提出承插焊,现场施工人员也不会严格按照施工的,正常情况下都是按他们的经验来施工的

 

发表于 2018-2-7 10:57:55

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 那看你找的什么施工人员了

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小小化工工程师 发表于 2018-2-7 10:56
不同意,你如果提出承插焊,图纸改为承插焊。施工必须按照图纸来施工,否则施工重来!

啥叫怎么方便怎 ...

除了焊接,还有很多,比如设计方提出防腐涂漆的层数和厚度,但是施工方也不一定严格按要求施工的,大多都是根据经验施工,在很多方面都是这样,,

 

发表于 2018-2-7 11:01:02

点评

所以还是那句话,你对自己负责的工程是否重视,监控是否到位,不和要求的话业主或者监理都不懂的话,那也无所谓了。反正照你所说,施工怎么方便怎么来就是了。 反正我们公司的工程很小的细节,只要不按照图纸施工  详情 回复 发表于 2018-2-7 11:03

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

攸本 发表于 2018-2-7 11:01
除了焊接,还有很多,比如设计方提出防腐涂漆的层数和厚度,但是施工方也不一定严格按要求施工的,大多都 ...

所以还是那句话,你对自己负责的工程是否重视,监控是否到位,不和要求的话业主或者监理都不懂的话,那也无所谓了。反正照你所说,施工怎么方便怎么来就是了。

反正我们公司的工程很小的细节,只要不按照图纸施工,打掉重新来。没话说!

 

发表于 2018-2-7 11:03:52

点评

根据标准、规范 管道不应埋地,不应选择厂址,你想太多,根据你这样的说法,那么8度.9度地区就不用生活了,施工现场和设计方提出的有所差异很正常,  详情 回复 发表于 2018-2-7 11:13
回复

使用道具 举报

施工、设计是两回事,就像很多事情都是约定俗成的,或是大家默认的,很多很多都不一定严格执行的,这大概是就是理论和实际吧

 

发表于 2018-2-7 11:05:32

回复

使用道具 举报

小小化工工程师 发表于 2018-2-7 11:03
所以还是那句话,你对自己负责的工程是否重视,监控是否到位,不和要求的话业主或者监理都不懂的话,那也 ...

根据标准、规范 管道不应埋地,不应选择厂址,你想太多,根据你这样的说法,那么8度.9度地区就不用生活了,施工现场和设计方提出的有所差异很正常,

 

发表于 2018-2-7 11:13:15

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
攸本 发表于 2018-2-7 10:57
你想多了,对于一些小工程,就算你提出承插焊,现场施工人员也不会严格按照施工的,正常情况下都是按他们 ...

管件、法兰、阀门已经买了承插焊,看你怎么对焊

 

发表于 2018-2-7 12:01:43

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.367639 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197