[讨论] 关于双法兰毛细管差压液位计的问题

[复制链接]
5.5K |17
|关注本帖
阅读字号:
一个伤心的人 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高一  |  头衔:  【多晶硅仪表】
已绑手机  
13835527577 发表于 2018-2-3 17:46
谢了老哥,我是看见有人说不用把两块法兰拿下来,直接关掉手阀,松了螺栓,通了大气就能校,如果是这样改 ...

那样是变送器输出4mA,不是表头显示0kpa

 

发表于 2024-8-24 08:41:40

回复

使用道具 举报

张一男61VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学2年  |  头衔:  【卖仪表的小张同学】
已绑手机  
有空看看这个视频

 

发表于 2024-8-26 15:02:00

v0d00fg10000c2od0pnv5uj44ou53mtg.MP4

72.85 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 财富 -5

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

zxqxlqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大三  |  头衔:  【化工仪表专家】
已绑手机   已实名  
当然不对!上下法兰松掉都对空后,变送器当前的测量差压值应设置为量程下限,然后加上之前算出来的量程值,得出量程上限。设置完成后,变送器应该显示液位为0。

 