分子筛升降压时,氮气和污氮进水冷塔量加大,导致压力高,冷冻水溢流较大。请问各位大神有碰到这样的问题没?如何解决的?

 

发表于 2018-1-5 16:01:54

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
Ameba + 3 发起议题
裴清华 + 3 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 thejiu110 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

thefirstboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
你们的冷冻水是闭路循环的吗?分子筛升降压过程,空压机出口压力、流量有波动,导致空冷塔内压力波动。冷冻水溢流,就是液位高了才溢流,本身若是水冷塔内压力高的话,液位应该低才对,怎么会溢流?

 

发表于 2018-1-5 16:24:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

神仙放风筝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
水冷塔敞口,水冷塔压力怎么升高的?

 

发表于 2018-1-6 03:11:57

点评

去水冷塔氮气量大了,由于填料流通阻力的存在,水面上的压力应该会增加,加到一定量,水就从溢流口溢流了  详情 回复 发表于 2018-1-8 10:34
回复

使用道具 举报

看看水冷塔冷水流量是否增加了?仅空冷塔水量减少了?、。。。。。

 

发表于 2018-1-6 11:02:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
裴清华 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

thejiu110楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
神仙放风筝 发表于 2018-1-6 03:11
水冷塔敞口,水冷塔压力怎么升高的?

去水冷塔氮气量大了,由于填料流通阻力的存在,水面上的压力应该会增加,加到一定量,水就从溢流口溢流了

 

发表于 2018-1-8 10:34:33

点评

如果可以,一是长期增大分子筛污氮量,保证去水冷塔污氮不超量~~二是,捉好规律,提前放空~~  详情 回复 发表于 2018-1-8 12:08

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

thejiu110 发表于 2018-1-8 10:34
去水冷塔氮气量大了,由于填料流通阻力的存在,水面上的压力应该会增加,加到一定量,水就从溢流口溢流了

如果可以,一是长期增大分子筛污氮量,保证去水冷塔污氮不超量~~二是,捉好规律,提前放空~~

 

发表于 2018-1-8 12:08:21

回复

使用道具 举报

于为友VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
我们的空冷塔是开式循环,楼主的这个问题我们这没有,但是我们的空冷塔的液位有波动,压力变化对回水量有很大影响,阀门开关不及时就会造成液位波动,另外对如塔冷冻水和冷却水流量也有一定的影响

 

发表于 2018-1-11 16:44:41

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

无语问道_UDCNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
不清楚你们的流程是如何的,但我们的是切换时再生气放空流程。在切换时切换放空阀后面有一个手动调节阀,你可手动关到再生时的那个压力即可。因此在切换时对水冷塔和空冷塔的影响不时特别大。

 

发表于 2018-1-24 22:47:00

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
Ameba + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

9zuimaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
都有自动阀门的吧,调节PID,中的各个参数,好像是调节I和D~放慢阀门动作,其实就是分子筛的阀门开快了~其他的阀门跟不上!!!

 

发表于 2018-2-8 10:18:59

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cy3352VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【土建交流版 资深参与者】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
我遇到过水冷塔溢流的情况,因冬季水冷塔液位计波动同时在分子筛切换过程中水冷塔气量变化引起溢流

 

发表于 2018-2-9 09:17:48

回复

使用道具 举报

zhaokingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
气流托住水,虚假溢流,那就减少污氮或氮气量

 

发表于 2018-2-9 11:20:49

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
Ameba + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

阿桢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
水冷塔敞口,如果压力高,考虑上不补雾器是否堵塞,阻力增大;水冷塔液位为自动控制,考虑旁路是否有开度或者自动调节系统是不是有问题

 

发表于 2018-4-18 11:47:06

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

完美生活~VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
先让计控确定液位是否准确,如果没有问题就是氮冷塔内部共轭环结垢导致排气不畅,氮冷塔底部压力过高把水都从溢流口压出去了!停机后更换或是酸洗

 

发表于 2018-4-23 01:28:39

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_智静波457457VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
个人建议,冲压泄压时可以将去分子筛的污氮气从新设定  将量往大调

 

发表于 2018-12-19 17:01:46

回复

使用道具 举报

啊哈哈_DTWWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
Ameba 发表于 2018-1-8 12:08
如果可以,一是长期增大分子筛污氮量,保证去水冷塔污氮不超量~~二是,捉好规律,提前放空~~

TSA的分子筛均压频率不高大致四小时一次,我觉得提前手动干预可行。

 

发表于 2018-12-20 13:21:29

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wchy830823VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
分子筛再生气没有专门的放空吗?有的话可以从这儿调节。

 

发表于 2019-8-21 12:40:33

点评

再生出口不做流量控制,入口有阀门控制再生气流量~~  详情 回复 发表于 2019-8-21 14:46

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
Ameba + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wchy830823 发表于 2019-8-21 12:40
分子筛再生气没有专门的放空吗?有的话可以从这儿调节。

再生出口不做流量控制,入口有阀门控制再生气流量~~

 

发表于 2019-8-21 14:46:38

回复

使用道具 举报

霍源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
污氮气一般有三路流程,第一路是分子筛,第二路是氮水塔,第三路是放空。分子筛再生结束后,污氮气如果放空量太少,为了保持精馏塔内压力稳定,污氮气就要去氮水塔,大量的污氮气去氮水塔造成塔内压力迅速升高,将氮水塔内的冷冻水从溢流管线压出。如果经常发生这种情况就要去检查放空阀门是否能顺利打开,如果有延时就要检查阀门,看PID参数设置是否合适。

 

发表于 2019-8-21 15:35:24

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
Ameba + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhuangzhengtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 zhuangzhengt 于 2019-8-27 09:18 编辑

可能是纯化器切换时,放空阀打开不及时,去水冷塔的污氮气瞬间太多导致。可以检查下放空阀是不是现在打开有延时。可以修改下程序,做个判断。在切换到均匀步骤前,判断放空阀打开再切换到均压步骤。

 

发表于 2019-8-22 11:03:32

点评

水冷塔的溢流管是插入水冷塔底部的~~水冷塔顶部在污氮大气量放散时,会出现顶部喷水的事故~~  详情 回复 发表于 2019-8-22 11:34

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhuangzhengt 发表于 2019-8-22 11:03
如果液位计没有满液,而有水从溢流孔流出的话。就可能是纯化器切换时,放空阀打开不及时,去水冷塔的污氮气 ...

水冷塔的溢流管是插入水冷塔底部的~~水冷塔顶部在污氮大气量放散时,会出现顶部喷水的事故~~

 

发表于 2019-8-22 11:34:40

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.918855 second(s), 196 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197