  求助,进SIS系统阀门在DCS系统进行开停功能是否有问题?多谢!

 

发表于 2017-12-19 22:05:11

评分

2

查看全部评分

【提示:直接搜索1883234可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 lflsedin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

谢志锋_RVMVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
应该不行吧,sis系统和DCS系统是要分开的。

 

发表于 2017-12-19 22:23:01

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

联锁触发之后的复位开关阀是没有问题的。

 

发表于 2017-12-20 08:02:59

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

神话/ty涛涛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以的 没问题, SIS系统连锁未触发,DCS可以进行任何操作;SIS系统触发,DCS不能进行任何操作

 

发表于 2017-12-20 14:57:56

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

在雨中_KDTEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
根据安监局对于重大危险源的规定(安监局总局令40号)第十三条第三款:对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施,设置紧急切断装置;毒性气体的设施,设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源,配备独立的安全仪表系统(SIS);这是要求独立的,指一二次表及系统全部独立

 

发表于 2017-12-20 17:21:39

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sis,爱死就死,

呵呵,画蛇添足的玩意么,死喽拉倒。
哥支持

 

发表于 2017-12-20 18:50:32

回复

使用道具 举报

刘桂玲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果是调节阀是可以的,如果是切断阀是不能实现的。 SIS系统连锁未触发,DCS可以进行任何操作;SIS系统触发,DCS不能进行任何操作。

 

发表于 2017-12-21 11:37:10

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
SIS系统是独立的,最高安全等级的系统,也就是说,它可以和DCS控制一个阀门,但是不能和DCS控制同一个电磁阀,而且它的控制等级更高。
举个例子,有一台阀门,被DCS和SIS同时控制,DCS可以开关它,但是在SIS触发联锁后,必须以SIS的联锁状态优先,SIS说这个阀要关,那DCS就开不了。所以,这种情况一般是把SIS控制的电磁阀放在主气路上,DCS控制的阀门附件(包括电磁阀、定位器等)放在之后。

 

发表于 2017-12-21 11:38:17

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

FatterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
今年年初改造就遇到这样的问题
先说,如果设计的好,那么DCS的阀门和SIS的阀门要分开,你管你的我管我的。例如,罐区进料,最好带两个阀门。

都说罐区SIS系统要独立,所以就把ESD里罐区连锁逻辑摘了出来,另上了一个SIS。但是我们的罐区不是储运罐,是连续生产的产品储存罐,不连锁的时候就要开开关关的,DCS是要控制的。可以通过通讯实现,我们是通过硬点实现的。啰里啰唆的

 

发表于 2017-12-21 20:28:03

点评

重要的点还是要硬接线,不要太相信通讯  详情 回复 发表于 2017-12-30 08:28

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

工艺允许就没有问题。只要保证DCS操作不影响SIS系统对阀门操作功能就可以。

 

发表于 2017-12-29 23:38:46

回复

使用道具 举报

本帖最后由 1111111 于 2017-12-30 07:28 编辑

SIS,DCS,控制个小阀小泵呀,

那不就是相当,相当于把两个开关,串联一哈的么?

猜对没?



 

发表于 2017-12-30 07:26:47

回复

使用道具 举报

sayhaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
Fatter 发表于 2017-12-21 20:28
今年年初改造就遇到这样的问题
先说,如果设计的好,那么DCS的阀门和SIS的阀门要分开,你管你的我管我的。 ...

重要的点还是要硬接线,不要太相信通讯

 

发表于 2017-12-30 08:28:01

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151623 second(s), 61 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】