QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
德腾

[讨论] 压缩机轴承温度导致跳车

[复制链接]
4.8K |47
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
压缩机轴承温度出现如下指示,导致压缩机跳车。而仪表专业检查后告诉我,所有接线一切正常,
但是跳车绝对是有原因的,请高手前辈大侠们指点

 

发表于 2017-12-11 21:26:54

IMG_20171211_145819.jpg

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
870471450 + 2 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wangqiande2oo8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

看前面一段趋势,像是轴承出故障了。。。后面的跳动是超量程?

 

发表于 2017-12-11 21:35:29

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
870471450 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wmchchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
振动高吗,可能油膜被破坏了,也可能电缆破损短路了

 

发表于 2017-12-12 00:40:43

回复

使用道具 举报

感叹c大调VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1、估计你的是往复式压缩机
2、接线有不良的地方,不是说一定是外接线,有可能是热电阻的内部阻丝有不好的地方,或系统内其他元气件有故障。
3、这种趋势正常是不会出现的,一定是故障状态

 

发表于 2017-12-12 01:35:11

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

压缩机不光有轴温,一般还有位移及震动,要配合来看

 

发表于 2017-12-12 07:52:28

回复

使用道具 举报

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
dennyshen2549 发表于 2017-12-12 07:52
压缩机不光有轴温,一般还有位移及震动,要配合来看

同意!只看一点没有说服力!

 

发表于 2017-12-12 08:22:40

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dennyshen2549 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

libingtaoff8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
远传仪表有问题呀!

 

发表于 2017-12-12 09:47:09

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 hfrs 于 2017-12-12 11:46 编辑

第一,轴承温度联锁可以改成报警,这个没必要,温度是比较缓慢的,不像位移;
第二,仪表专业抑制干扰的工作都好了吗,不是说线接对了就可以了,要有抑制电磁干扰和静电干扰的措施,估计仪表专业不懂这个。

 

发表于 2017-12-12 11:45:12

点评

第一、机组尤其是往复机的轴承温度都是带联锁的,不是个人说改报警就改报警的,要有设计依据。 第二、一看你就不是仪表专业的(工艺、设备专业貌似也不太懂),轴承温度一般是热电阻给到控制室就是阻值信号(也没电  详情 回复 发表于 2017-12-15 00:20

评分

参与人数 2财富 +14 收起 理由
156026692 + 7 同意你的观点
shrien + 7 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wagenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
模拟量滤波处理,加连锁延时,强制润滑油里有没有气,抓轴承振动比温度来的靠谱

 

发表于 2017-12-12 13:56:20

回复

使用道具 举报

Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
看趋势应该仪表这边有问题。实际温度不可能快速波动。最简单就是换个温度传感器试试。

 

发表于 2017-12-12 14:04:39

点评

压缩机轴系温度埋在轴瓦里,只能开盖时顺手更换 。  详情 回复 发表于 2017-12-16 13:31
回复

使用道具 举报

科盛化学技术部VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
仪表在推卸责任,趋势图都在这了,仪表在狡辩,初步判断是热电阻接线端子震动引起线头松动

 

发表于 2017-12-12 15:07:26

回复

使用道具 举报

wangqiande2oo8楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
实习版(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这是最近的运行图,请大家参考分析

 

发表于 2017-12-12 16:51:36

TIM截图20171212115610.png

点评

个人感觉,明显是仪表的问题。 建议,将轴温高高联锁改为高高报警,毕竟,若真润滑不当,振动肯定会同步发生变化。 或者,若种种原因不能取消联锁,把轴温高高联锁改为二取二啊,这总比光杆司令凭单单一个故障假信  详情 回复 发表于 2017-12-14 17:15
回复

使用道具 举报

c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hfrs 发表于 2017-12-12 11:45
第一,轴承温度联锁可以改成报警,这个没必要,温度是比较缓慢的,不像位移;
第二,仪表专业抑制干扰的工 ...

这话我就不爱听了,啥叫仪表专业不懂抗干扰?仪表电缆最注重抗干扰了好吧。
另外,轴承温度肯定是有高报警,然后高高联锁的。安全联锁是必须的,得考虑极端情况,所以机组的联锁可不能随便取消。

 

发表于 2017-12-12 16:58:02

回复

使用道具 举报

c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
wangqiande2oo8 发表于 2017-12-12 16:51
这是最近的运行图,请大家参考分析

比较明显是线路问题了,因为如果断路或者短路肯定是一个稳定的直线,而不会是上下锯齿状波动。考虑一下两个可能,1.现场接线松动,在设备的震动作用下,线路短-断-短-断的来回振动。
2。机柜间问题,这个检查的时候有个盲区,可以检查一下安全栅的供电,原来有一次经验就是跳车,是安全栅的电源端子松动导致。要知道安全栅的信号端子,我们在开车前可是检查了好几遍。只有你想不到,没有施工单位做不到。。。。

 

发表于 2017-12-12 17:02:33

点评

您这水平也就查查接线松动。  详情 回复 发表于 2017-12-13 09:08

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
buddy2w + 2 积极参与
156026692 + 9 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

libin3428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
从图形看,应该是仪表问题,是否有外界电流信号干扰,或对讲机的电磁波干扰

 

发表于 2017-12-12 19:44:56

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xiaofeng_225VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
查查整个回路的绝缘或者接线有没有问题,轴承温度一般是一个电阻信号,短路时阻值很小温度降到低限,连接不牢固又可能导致阻值变大温度变高,应该是线路有接触不良的地方

 

发表于 2017-12-12 21:27:12

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhong181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我觉的仪表的接头在检查下吧

 

发表于 2017-12-12 22:35:39

回复

使用道具 举报

aku867606VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
c3h5e8n1 发表于 2017-12-12 17:02
比较明显是线路问题了,因为如果断路或者短路肯定是一个稳定的直线,而不会是上下锯齿状波动。考虑一下两 ...

您这水平也就查查接线松动。

 

发表于 2017-12-13 09:08:29

回复

使用道具 举报

潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
升速那会的温度波动这么厉害。感觉像大电流干扰引起的。
在正常情况下,轴承温度不会这么剧烈波动。

 

发表于 2017-12-13 09:28:15

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017