请问:
      对于超纯水设计氮封系统,应该参考哪些书籍。
   

 

发表于 2017-11-29 16:30:40

评分

2

查看全部评分

【提示:直接搜索1874086可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 早睡早起身体好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

神话/ty涛涛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个你们行业有自己的技术资料的吧?1,计算下管径,保证补气速率量能跟的上最大用水量速率。
2,注意减压后压力不要超过储罐设计最大压力,常压容器,可以让储罐一直补气,一直排气,排气的地方做个活水水封,水封的水源可以是电阻率仪表的排水,浪费点氮气。
3,氮气洁净度啊,必须5N的,进储罐前装气体过滤器。
4,不锈钢材质啊,必须至少是BA的。

 