[求助] 关于自带放空的电磁阀的疑问

[复制链接]
1.7K |6
阅读字号:
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
      谁知道有没有关于自带放空结构的二位二通直动式电磁阀?      用于紧急切断天然气介质(压力0.4MPa),微型结构(通径4或6),功能上与二位三通电磁阀一致,为常开式(得电时关闭,气源关闭,同时用气口排空,反之失电时打开,气源通用气口,同时排空关闭)。
      虽然二位三通电磁阀能够满足要求,但是适用于天然气介质的市场上没有,且由于结构的原因工作可靠性不高;所以欲寻这种自带放空结构的二位二通直动式电磁阀,要求结构简单,工作可靠。

 

发表于 2017-11-10 12:01:55

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
dennyshen2549 + 4 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 cqdfwy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ASCO,诺冠、宝德都有这种,所谓的管道式电磁阀,但是属于先导式的,先导式的比自动式的寿命高很多

 

发表于 2017-11-10 13:44:14

回复

使用道具 举报

cqdfwy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
       管道式电磁阀就太普通太多了,那样的我就不在这里问了。我要的是精小型结构的电磁阀,用于实现一燃气紧急切断阀的远方控制切断(注意是燃气行业专用的一种切断阀,不是化工装置用的需外置气源的常用切断阀),欲采用失压切断控制方案,所以采用所要求的电磁阀。
       另外,用于天然气介质,会含有粉尘等微量杂质,所以要求结构要简单,工作可靠,还有它仅仅是一附件,而先导式结构不能满足这些条件的,而且要自带放空的就更不好找了。而个人感觉二位二通直动式电磁阀设置一放空机构应该是可以实现的。

 

发表于 2017-11-10 14:31:59

回复

使用道具 举报

gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你可以去查一下burkert品牌的电磁阀,是德国品牌,我记得里面有你需要的型号,带手动装置。

 

发表于 2017-11-10 15:34:37

回复

使用道具 举报

cqdfwy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
好的,谢谢你。

 

发表于 2017-11-10 15:39:13

回复

使用道具 举报

lanjian01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不是有相关的燃气紧急切断阀产品么?
另外又两位两通,又要排放,这不是矛盾么?

 

发表于 2017-11-10 16:37:15

回复

使用道具 举报

cqdfwy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
lanjian01 发表于 2017-11-10 16:37
不是有相关的燃气紧急切断阀产品么?
另外又两位两通,又要排放,这不是矛盾么?

      通常燃气紧急切断阀是属于就地超失压保护的,不能实现远方操作,而燃气行业通常会采用大通径电磁阀或电动阀来实现紧急切断,但是大通径电磁阀功耗太大,电动阀切断时间相对太慢,特别是高压大管道,可靠性不够,因此想通过操作小电磁阀来操作紧急切断阀.

 

发表于 2017-11-14 12:10:48

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.086493 second(s), 70 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197