[求助] 关于疏水阀阻气排水在吹扫管线中的应用

[复制链接]
2.1K |7
阅读字号:
为丶将VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 为丶将 于 2017-11-9 22:50 编辑

无标题.webp 如图,因冬季防冻需要现在需要将4.0MPa和2.2Mpa管线用氮气吹扫其中的水(管线进蒸汽阀门已经关闭并加盲板,管线中已没有蒸汽 都是常温的水),因疏水阀具有阻汽排水功能,若在4.0Mpa管线上接入氮气,请问氮气是否可以通过 疏水阀进入2.2Mpa蒸汽管线中,又假如在2.2Mpa蒸汽管线上接入氮气,氮气是否可以通过疏水阀进入4.0Mpa蒸汽管线中。没有学过画图,用电脑自带的画图软件随便画得,用那个圆圈代表疏水阀 ,大家将就看。

 

发表于 2017-11-9 22:42:26

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
黉山坡下 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 为丶将 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

谢谢楼主的经验。

 

发表于 2017-11-10 07:51:52

回复

使用道具 举报

wutong490VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
在2.2MPa蒸汽管线上接入氮气,只要4MPa的管路不压力高于2.2MPa氮气应该是不会流到4MPa的管道中。在有相对压差的情况下只能单向流动。

 

发表于 2017-11-11 08:31:41

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

abs0511122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看你用的那种疏水器,一般情况,疏水器不过气。

 

发表于 2017-11-21 21:43:17

回复

使用道具 举报

苏进杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
疏水阀都是不过气的,所以不存在你说的那种氮气+水的混合物通过疏水阀将水排除而将气导入到下一个出口的说法的,而是只是单纯的将水排出而已

 

发表于 2017-11-22 08:59:02

回复

使用道具 举报

生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你的假设情况是在两条管线都没有蒸汽情况下吧
这跟疏水阀的类型有关,并不一定

 

发表于 2017-11-22 09:49:37

回复

使用道具 举报

为丶将楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
生活开了个玩笑 发表于 2017-11-22 09:49
你的假设情况是在两条管线都没有蒸汽情况下吧
这跟疏水阀的类型有关,并不一定

对,都没蒸汽,而且一次只对一条管道充氮气

 

发表于 2017-11-22 16:36:51

点评

你用的什么疏水阀  详情 回复 发表于 2017-11-22 16:44
回复

使用道具 举报

生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
为丶将 发表于 2017-11-22 16:36
对,都没蒸汽,而且一次只对一条管道充氮气

你用的什么疏水阀

 

发表于 2017-11-22 16:44:05

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.243512 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197