铠装铂热电阻如果不带温度变送器,也就是将电阻值传输到端子柜,再由端子柜里的温度变送器进行转换到上位机。这样的铂热电阻外壳是否必须要做防雷接地?
我现在只知道一体化铂热电阻,也就是在现场直接将电阻值转换成电流值再传输到上位机这种是必须接地的。
本人初入仪表,如果问题问的太肤浅请轻喷。谢谢各路大神。

 

发表于 2017-10-16 00:38:41

评分

1

查看全部评分

【提示:直接搜索1851812可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 马力马力轰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

多问001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
外壳不需要另外接地,三芯电缆屏蔽层要在主控接地就可以了。

 

发表于 2017-10-16 08:11:30

回复

使用道具 举报

仪表设备大多没有等电位联接和重复接地明确要求,除非特别说明。
像温度计一类,我见到的都没有专门接地。再说,通过螺栓联接已经与装置地自然接地了。
有些温度计测量芯与外壳是联接的,对测量是否有影响须注意。

 

发表于 2017-10-16 09:47:29

回复

使用道具 举报

-落落子衿-VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
热电阻进系统柜的温变安全栅就可以了,电缆的屏蔽层要汇总接地

 

发表于 2017-10-16 11:43:48

回复

使用道具 举报

马力马力轰楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zxg.wylton 发表于 2017-10-16 09:47
仪表设备大多没有等电位联接和重复接地明确要求,除非特别说明。
比如这种安装在采气树上的热电阻,没有规范要求必须接地吧?如果这个铂热电阻要接地,是屏蔽接地还是防雷接地还是保护接地呢?

 

发表于 2017-10-22 22:46:18

224152p056rhm85m0c1v5c.webp
回复

使用道具 举报

防雷接地是需要搭配浪涌保护器的,不是你仪表接地就能防雷的。
屏蔽接地是必须的。
热电阻不需要保护地
另外,你图片里防爆扰性管的接法有问题,以后雨水可能进入热电阻接线盒内

 

发表于 2017-10-23 08:25:56

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

知足常乐_AWVCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不需要

 

发表于 2017-10-23 08:34:53

回复

使用道具 举报

马力马力轰楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
budaoweng123 发表于 2017-10-23 08:25
防雷接地是需要搭配浪涌保护器的,不是你仪表接地就能防雷的。<
那热电阻的屏蔽接地,是否是在端子柜那边一起接?不需要在现场接撒?还有你说的防爆绕线管接线问题,是需要将接线管低于热电阻接线口吧。谢谢指点

 

发表于 2017-10-25 12:53:37

点评

热电阻的屏蔽接地,在柜子那边统一接,现场不要接。挠性管要低于接线口好些。  详情 回复 发表于 2017-10-25 16:17
回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
马力马力轰 发表于 2017-10-25 12:53
那热电阻的屏蔽接地,是否是在端子柜那边一起接?不需要在现场接撒?还有你说的防爆绕线管接线问题,是需 ...

热电阻的屏蔽接地,在柜子那边统一接,现场不要接。挠性管要低于接线口好些。

 

发表于 2017-10-25 16:17:58

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
  铂热电阻外壳 必须要有 保护/防雷 接地。但在大多数情况下不必刻意去做。
  铂热电阻外壳和仪表外壳一样需要做保护及防雷接地。但按照要求,装在金属设备或表盘上的 保护/防雷 接地不必特意去做,只需外壳和金属设备或表盘有所连接,即可和设备或表盘统一构成防雷或保护。  捎带的,仪表保温箱、安装架 都应该有接地装置或者搭接有接地的设备。
  如果设备或表盘属于不良导体,则必须安排接地线路。穿线管、防爆挠性管 和仪表外壳同样对待。
  现场仪表、热电阻、热电偶 在接线时,采用的屏蔽电缆的屏蔽层,不应与仪表外壳发生电气连接。

 

发表于 2017-10-25 19:47:30

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086480 second(s), 56 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】