违章操作处置 反应失控爆炸 1、事故经过: 2015年12月10日零时45分,某厂硝化罐由于操作错误,反应失控发生爆炸,导致车间房屋倒塌,当场砸死两人,重伤三人。其经过是:2015年12月9日21时30分,该厂硝化岗位操作工交接班后开始操作,22时15分操作工甲在没有开启硝化罐搅拌的情况下,向硝化罐中投入混酸,后开启***节门调流量投***(正常操作:在开启硝化罐搅拌后,投混酸,开夹套冷却水,再分批加入***,控制反应温度、压力、调节***流量)。10日零时30分左右,操作工乙发现硝化罐搅拌未开启,立即关闭***投料节门,并向班长报告。当时发现***已投入应投的三分之一量,班长让乙监视温度记录仪表,与甲一起处理此批硝化料,用手盘动硝化罐搅拌传动皮带数圈,约10分钟未发现异常,商定开启搅拌。零时45分许,合闸开启搅拌的瞬间硝化罐突然发生爆炸。 2、事故原因: 直接原因; 操作错误,忽视安全。硝化操作在没有开启搅拌的情况下,由于物料比重不同,混酸与***分层聚积,错误开动搅拌,使聚积物料充分混合,瞬间反应剧烈,硝化罐内温度和压力升高,且形成爆炸性物质,反应失控,发生爆炸。 间接原因: 操作工违反操作规程操作,投料前未开搅拌,产生事故隐患,且没能在现场及时发现。在发现异常后,未按规定向有关部门人员汇报。 3、整改措施: ①对于危险性工艺操作、关键设备安装工艺联锁或设置防护、保险、信号等安全装置及消除产生危险因素技术措施,从根本上消除生产安全隐患,保证生产和从业人员的安全。 ②完善应急措施,严格按照预先规定措施处理异常情况。 ③强化职工安全教育培训考核,严格教育职工遵守安全操作规程。
|