x
本厂有几个储罐,安装压力变送器与远传液位计,现场显示都是0,电脑显示却是满量程。通过测量电流,都是三四十毫安,请问我们的仪表是否都已经坏掉,还是线路出现了问题?

 

发表于 2017-9-26 11:36:11

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zidonghua0702 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

感觉应该是有干扰信号传进来了。
先甩开现场,用信号发生器给信号,排查故障源

 

发表于 2017-9-26 11:49:58

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
RSchufaqi + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
信息有点少呀,建议把仪表大概类型说一下,就地全部显示内容,等等信息详细说一下,到就地测量一下电流试试看

 

发表于 2017-9-26 12:44:26

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
2-20mA的变送器最大电流应该不大于23mA。

 

发表于 2017-9-26 13:03:16

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
xh8618 + 2 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hediescamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
信息量确实有点少,很难准确判断,只能是猜测:1.检查这几个点是否都接在同一个模块上,如果是,那同时出现这种情况可能是卡件出现故障,用过程校验仪发送信号检查卡件进一步确认;2.如果在不同的卡件,同时出现相同的症状,检查现场仪表是否进水;3.如果有安全栅,优先检查安全栅输入输出信号;4.如果都不是,那只能一个个仪表逐段排查故障点了,对线,查屏蔽,接地等等

 

发表于 2017-9-26 13:25:41

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
RSchufaqi + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报



1、压力变送器,以及其它的两线4~20mA输出制式的仪器,电路自身的输出上限电流,即保护电流,一般不会超过28mA


2、现在你测出的电流是30、40mA,而且仪器的就地显示值,和输出信号值,严重背离


3、那么 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
   哥哥省略10000字
   
     。

 

发表于 2017-9-26 13:26:02

回复

使用道具 举报

本帖最后由 1111111 于 2017-9-26 13:27 编辑

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
   

 

发表于 2017-9-26 13:26:41

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
首先确定测量是否正确,如果测量准确,问题应该在变送单元,检查一下有无干扰,然后排污看看管道有没有堵塞,最后就是把变送器取下进行效验。

 

发表于 2017-9-26 13:27:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
RSchufaqi + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
话说,安装前,在车间做过仪表校验吗?如果不方便拆卸的话,在控制室先测试这两台液位计的通道是否正常(安全栅,卡件,组态)。如果没问题的话那就校线。再没问题的话那就拆表回去吧。

 

发表于 2017-9-26 16:40:19

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

查下压力变送器和液位计表头是否进水,以前我碰到现场仪表显示值和DCS上值不一样,是因为现场仪表进水

 

发表于 2017-9-26 16:57:25

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangxinlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
看下变送器输出电流零和满度对应的是4~20毫安吗,接线对吗,拿信号发生器发送4~20ma看dcs正常不,你要判断是现场问题还是机柜里的问题,然后在缩小。

 

发表于 2017-9-26 17:05:39

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

如果装了隔离阀的话,先关闭阀门,拆下压力变送器,在 对大气压下,看看是多少电流,如果还是超量程,那还是到厂家维修吧

 

发表于 2017-9-26 19:14:14

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
shyg0813 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

和往事说再见VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
估计膜片坏了,直接更换仪表。需要的话可以私聊。

 

发表于 2017-9-27 08:45:41

回复

使用道具 举报

maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
三四十毫安,哪里来的这么大的电流?你只能分段检查、逐步排除了。
是新上的装置还是原有装置,现场安装的什么类型的表,信号送到DCS、PLC还是其它什么,设置组态都是否正确?

 

发表于 2017-9-27 09:40:46

回复

使用道具 举报

逍遥公子_MAXOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
应该是线路问题,建议对每根线路都进行检测,我们公司也做过这样的事,都是在线路上出现的问题。在穿线的时候很容易剐蹭、断裂,希望能帮到你

 

发表于 2017-9-27 15:59:25

回复

使用道具 举报

和往事说再见VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
可以提供技术服务。

 

发表于 2017-9-28 14:32:14

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.122855 second(s), 137 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197