[讨论] 【每周议题】气流床气化炉黑水出口管线上有必要设置紧急切断阀吗?

[复制链接]
3.1K |20
阅读字号:
在水煤浆气化或者干煤粉气化流程中,有些装置,在气化炉黑水出口管线和洗涤塔出口管线上设置了一道紧急切断阀,用于和液位联锁紧急切断黑水,防止煤气串入到闪蒸系统。但是有些装置流程中并没有设置这道切断阀。我个人认为从安全角度来看,设置这道切断阀是有必要的,不知道大家是什么意见,一起讨论!
   注意:投票后需要回帖才能评分奖励,不回帖无法评分
单选投票, 共有 11 人参与投票

投票已经结束

100.00% (11)
0.00% (0)
0.00% (0)
您所在的用户组没有投票权限

 

发表于 2017-9-5 09:38:20

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 pyp222 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
已投1   

 

发表于 2017-9-5 10:39:04

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
pyp222 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

已投: 有必要

 

发表于 2017-9-5 12:33:13

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
pyp222 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
已投1   

 

发表于 2017-9-5 13:34:10

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
pyp222 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wxf3379VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
已投: 有必要

 

发表于 2017-9-5 14:57:45

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
pyp222 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

大奔驰VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
终身会员  |  头衔:  【工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
已投票,有必要

 

发表于 2017-9-5 15:08:55

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
pyp222 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

已经投票1

 

发表于 2017-9-5 21:20:25

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
pyp222 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xupei19880919VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
已投1

 

发表于 2017-9-6 09:58:32

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
pyp222 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tie008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有必要,然~~~除气化炉黑水管线外的接入黑水总管的管线,如增加单向阀,也可实现该功能~~~

 

发表于 2017-9-6 16:26:33

点评

这个切断阀设计初衷是防止因为也为过低而导致的高压串低压的情况发生,似乎单向阀没有这个功能吧  详情 回复 发表于 2017-9-7 09:22

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
pyp222 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wlq1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川硕士二年  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
设计紧急切断阀还是有一定好处,建议设置,个人意见赞成1

 

发表于 2017-9-7 08:50:33

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
pyp222 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tie008 发表于 2017-9-6 16:26
有必要,然~~~除气化炉黑水管线外的接入黑水总管的管线,如增加单向阀,也可实现该功能~~~

这个切断阀设计初衷是防止因为也为过低而导致的高压串低压的情况发生,似乎单向阀没有这个功能吧

 

发表于 2017-9-7 09:22:30

回复

使用道具 举报

浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
已投3

 

发表于 2017-9-12 12:59:54

回复

使用道具 举报

浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
大家的不知什么情况我们的是双道阀双道阀肯定是有必要的我们一个流量调节阀后面又有一个压力调节阀如果说再加切断阀我觉的没必要但是加上肯定是好但是我们不能也随便加呀

                               
登录/注册后可看大图
如果说是前面改成切断阀的话这个就需要我们再重新考虑了

 

发表于 2017-9-12 13:07:40

点评

这种双调节阀(液位调节阀和压力调节阀)有很多是这样设计的,液位调节阀与气化炉也为挂自动调节,压力调节阀设置压力自调。这样设置是为了增加黑水管线调节角阀的使用寿命,使角阀不承受过高压差和流速。这两到调节  详情 回复 发表于 2017-9-12 15:50

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
pyp222 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

浩特 发表于 2017-9-12 13:07
大家的不知什么情况我们的是双道阀双道阀肯定是有必要的我们一个流量调节阀后面又有一个压力调节阀如果说再 ...

这种双调节阀(液位调节阀和压力调节阀)有很多是这样设计的,液位调节阀与气化炉也为挂自动调节,压力调节阀设置压力自调。这样设置是为了增加黑水管线调节角阀的使用寿命,使角阀不承受过高压差和流速。这两到调节阀都是DCS系统中的阀门,并不参与SIS/ESD联锁。所以并没有赋予紧急切断的安全功能。黑水紧急切断阀其信号是与SIS/ESD系统进行通信,DSC没有操作权限

 

发表于 2017-9-12 15:50:50

回复

使用道具 举报

longyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
已投1

 

发表于 2017-9-13 13:56:11

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
pyp222 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

TIILCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
其实现在的装置中,黑水排放闪蒸的管线都会有至少两道程控阀门,流量调节阀和压力调节阀。

 

发表于 2017-9-13 16:25:16

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
pyp222 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

杨小五VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
荣誉会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
从安全角度看,有必要。

 

发表于 2017-9-14 10:39:07

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
pyp222 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rarellmaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
有,我们设计的流量阀。正常生产气化炉液位由此阀控制

 

发表于 2017-9-15 12:52:38

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
pyp222 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

雨水初夏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
从安全角度来讲,再多的设计都是有用的
但是我还是想说下
在气化炉黑水出口串入煤气进入到闪蒸系统之前,已经有气化炉液位低低,水煤气出口温度高高跳车
所以气化炉黑水出口设计紧急切断阀我觉得可有可无,谁会对自己的仪表这么不自信的说;
在洗涤塔黑水出口串入煤气之前,有激冷水流量低低触发事故激冷水连锁,而且洗涤塔黑水出口在洗涤塔锥底会有液封,在洗涤塔液位无法保证的情况下,操作工第一反应就是关掉黑水出口
所以洗涤塔黑水出口设计紧急切断阀我也觉得可有可无,谁会对自己的操作工这么不自信的说。
所以我投可有可无

 

发表于 2017-9-15 21:46:51

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
pyp222 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dongzhilong1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
非常必要。紧急情况下快速关掉,避免停车和产生安全问题。我们这遇到过气化炉和洗涤塔液位低的情况,此法门带有联锁,同时手操可控。

 

发表于 2017-9-25 14:15:38

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
pyp222 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  5.416404 second(s), 146 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197