丙烯球罐进出口管道都设计了金属软管,其主要目的应该是为了防止球罐不均匀沉降带来的问题。有没有规范对进出口管道是否采用柔性连接有强制性的规定呢?有的设计院设计的球罐、储罐都没有采用柔性连接,而有的设计院球罐、储罐都采用了柔性连接,所以想了解相关的设计理念和依据?金属软管是柔性连接的一种,它和普通钢管道相比除了防止沉降作用好外,在防火性能上有什么区别的?

 

发表于 2017-8-8 10:57:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hnan + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 gcbllz 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

见过球罐进出口管道上没设置金属软管的,给我的答复是球罐基础设计时充分考虑了沉降影响因素。

 

发表于 2017-8-9 09:03:49

点评

有没有规范,标准,规定有相关条文说明呢?  详情 回复 发表于 2017-8-9 14:32

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
薄荷人生 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gcbllz楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hnan 发表于 2017-8-9 09:03
见过球罐进出口管道上没设置金属软管的,给我的答复是球罐基础设计时充分考虑了沉降影响因素。

有没有规范,标准,规定有相关条文说明呢?

 

发表于 2017-8-9 14:32:47

回复

使用道具 举报

liuwei994VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱文莱大学
海川初三  |  头衔:  【HSE主任工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个不是强制的吧,不然好多球罐都不是金属软管连接的!

 

发表于 2017-8-9 14:40:05

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hnan + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

木偶040513VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/1)   
球罐不采用金属软管

 

发表于 2017-8-10 21:48:45

点评

有没有标准规范或者规定?  详情 回复 发表于 2017-8-15 16:58

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hnan + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

球罐一般压力较高,特别是液化烃球罐,一般不推荐根部用金属软管。时间长容易出现泄漏,导致存在较大危险性。
而且一般球罐是独立基础,所以可能出现设备与管线的不均匀沉降,因此需要采用其他手段来避免,当然要经过计算以确定。

 

发表于 2017-8-15 14:50:36

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
hnan + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gcbllz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
木偶040513 发表于 2017-8-10 21:48
球罐不采用金属软管

有没有标准规范或者规定?

 

发表于 2017-8-15 16:58:24

回复

使用道具 举报

AAAleibihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
液化烃球罐/丙烯球罐,根部一般不采金属软管,我们从来没见过使用金属软管的。

 

发表于 2017-11-23 13:35:09

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
薄荷人生 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

BlackKnigh_SIVMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我也认为球罐不应采用金属软管,而且见过的球罐基本都是硬链接,但是有没有相关规范详细说明呢?

 

发表于 2018-4-16 09:22:37

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
薄荷人生 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可燃液体储罐要求采用柔性连接,球罐没见明确要求,SH3136-2003要求,与球罐连接的管线应具有一定挠性。

 

发表于 2018-4-16 14:11:10

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
薄荷人生 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tped2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
SH/T3007规定不宜采用软管连接。前几年做法是管道采用“L”型布置;近期,在罐前第一个支墩处加设弹簧支架。

 

发表于 2018-4-19 08:51:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
薄荷人生 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

零零零VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
石油化工企业设计防火规范(GB50160-2008)上有相关的规定。个人认为,采用柔性连接除防止沉降、防震外,在防火性能上能够起到弱连接的作用,减少火灾影响范围。

 

发表于 2018-4-19 11:42:39

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
薄荷人生 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  2.890758 second(s), 122 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197