高压设备压力表管口可以采用螺纹连接吗?
  现遇到压力9.15MPa设备,要求设置压差计接口,请问压差计接口有见过采用螺纹连接结构的吗?  压差计接口一般多采用哪种连接结构,请各位经验丰富的海友们多多指教。谢谢

 

发表于 2017-8-4 11:17:34

评分

参与人数 3财富 +14 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
B0SS + 5 发起议题
SDHZZXM + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 gn_1984 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

应该是没问题的,我们在10兆帕的设备上也用过螺纹连接的压力表和压变

 

发表于 2017-8-4 11:27:47

点评

有无这方面的资料图片等,作为参考。谢谢、  详情 回复 发表于 2017-8-4 13:10
一般采用哪种形式的螺纹,M类还是。。。?  详情 回复 发表于 2017-8-4 13:09

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
SDHZZXM + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
管道上的压力取压口,一次阀前最好采用焊接;设备上的取压口,一般采用法兰连接。

 

发表于 2017-8-4 13:04:26

点评

通常做的设备压力不高时基本选的是螺纹连接的压力表。主要是这次设备压力有点高,个人也认为最好采用法兰连接较好。  详情 回复 发表于 2017-8-4 13:07

评分

参与人数 3财富 +15 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
lflsedin + 8 同意你的观点
gn_1984 + 4 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gn_1984楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
jujiangliu 发表于 2017-8-4 13:04
管道上的压力取压口,一次阀前最好采用焊接;设备上的取压口,一般采用法兰连接。

通常做的设备压力不高时基本选的是螺纹连接的压力表。主要是这次设备压力有点高,个人也认为最好采用法兰连接较好。

 

发表于 2017-8-4 13:07:47

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gn_1984楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
liudongday 发表于 2017-8-4 11:27
应该是没问题的,我们在10兆帕的设备上也用过螺纹连接的压力表和压变

一般采用哪种形式的螺纹,M类还是。。。?

 

发表于 2017-8-4 13:09:03

点评

如果不放心,可以用法兰连接。  详情 回复 发表于 2017-8-4 13:11

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 支持
发表于 2017-8-4 13:10:07

点评

用过两种的,你自己考虑吧(法兰的肯定是更好一些) [attachimg]1280207[/attachimg] [attachimg]1280208[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-8-4 13:23
看了一下有个项目是12MPA的工作压力用的M20x1.5螺纹 结构很简单啊,一个接管一端焊设备,另一端M螺纹接仪表阀(介质天然气,用的针阀)然后就是压力表了  详情 回复 发表于 2017-8-4 13:18
回复

使用道具 举报

gn_1984 发表于 2017-8-4 13:09
一般采用哪种形式的螺纹,M类还是。。。?

如果不放心,可以用法兰连接。

 

发表于 2017-8-4 13:11:53

点评

谢谢,这是用户要求。我个人也认为法兰拦截会更好。  详情 回复 发表于 2017-8-7 09:02
回复

使用道具 举报

gn_1984 发表于 2017-8-4 13:10
有无这方面的资料图片等,作为参考。谢谢、

看了一下有个项目是12MPA的工作压力用的M20x1.5螺纹
结构很简单啊,一个接管一端焊设备,另一端M螺纹接仪表阀(介质天然气,用的针阀)然后就是压力表了

 

发表于 2017-8-4 13:18:18

点评

本人设计设备介质是易燃,易爆、中度危害介质。还是有点担心。  详情 回复 发表于 2017-8-7 09:04

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gn_1984 发表于 2017-8-4 13:10
有无这方面的资料图片等,作为参考。谢谢、

用过两种的,你自己考虑吧(法兰的肯定是更好一些)
QQ截图20170804131245.png
QQ截图20170804131404.png

 

发表于 2017-8-4 13:23:50

评分

参与人数 3财富 +20 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 8 深入讨论
催化一粟 + 7 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

feng飘逸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般用NPT的螺纹,HG/T20592上面,螺纹法兰最高到PN40,你那么高压力不建议用螺纹连接。

 

发表于 2017-8-4 15:26:31

点评

说的对,我们公司一直用的M20的,但是合作的设计院用的NPt的,我楼上那个图片(法兰式仪表阀)就是1/2NPT的,要是使用M的螺纹那个垫片的选择是个麻烦事  详情 回复 发表于 2017-8-4 15:59

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
gn_1984 + 3 热心助人
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

feng飘逸 发表于 2017-8-4 15:26
一般用NPT的螺纹,HG/T20592上面,螺纹法兰最高到PN40,你那么高压力不建议用螺纹连接。

说的对,我们公司一直用的M20的,但是合作的设计院用的NPt的,我楼上那个图片(法兰式仪表阀)就是1/2NPT的,要是使用M的螺纹那个垫片的选择是个麻烦事

 

发表于 2017-8-4 15:59:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

515133307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
M 系列螺纹 靠端面密封,垫片选择和使用麻烦,我们多用NPT和Rc

 

发表于 2017-8-4 17:08:57

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
电力里面规定,压力大的用法兰连接

 

发表于 2017-8-4 18:11:39

点评

能截个图参考下吗?或是电力里哪个标准,只要有标准可依,总是安心点。谢谢  详情 回复 发表于 2017-8-7 09:08

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可采用管螺纹连接+ 密封考虑加垫片用端面密封,内螺纹接头厚加厚,会比较麻烦一点。

 

发表于 2017-8-5 07:42:32

点评

这个应该使用压力也不会很高吧  详情 回复 发表于 2017-8-7 09:06

评分

本帖最后由 gn_1984 于 2017-8-7 09:10 编辑
梦幻100 发表于 2017-8-4 13:11
如果不放心,可以用法兰连接。

谢谢,这是用户要求。我个人也认为法兰连接会更好。

 

发表于 2017-8-7 09:02:20

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
梦幻100 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gn_1984楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
liudongday 发表于 2017-8-4 13:18
看了一下有个项目是12MPA的工作压力用的M20x1.5螺纹
结构很简单啊,一个接管一端焊设备,另一端M螺纹接 ...

本人设计设备介质是易燃,易爆、中度危害介质。还是有点担心。

 

发表于 2017-8-7 09:04:41

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
梦幻100 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


那就用法兰式的吧,楼上有图片可以参考

                               
登录/注册后可看大图

 

发表于 2017-8-7 09:05:27

评分

ldx2008 发表于 2017-8-5 07:42
可采用管螺纹连接+ 密封考虑加垫片用端面密封,内螺纹接头厚加厚,会比较麻烦一点。

这个应该使用压力也不会很高吧

 

发表于 2017-8-7 09:06:42

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gn_1984楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
FMSD 发表于 2017-8-4 18:11
电力里面规定,压力大的用法兰连接

能截个图参考下吗?或是电力里哪个标准,只要有标准可依,总是安心点。谢谢

 

发表于 2017-8-7 09:08:00

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
gn_1984 发表于 2017-8-7 09:08
能截个图参考下吗?或是电力里哪个标准,只要有标准可依,总是安心点。谢谢

2017-08-07_12-04-17.jpg

 

发表于 2017-8-7 12:06:19

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
梦幻100 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092804 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197