请问厂房内某个房间用到甲类液体管道或可燃气体管道接入反应器,那房间火灾危险性要划为甲类吗(房间内其他都是普通的东西),整个厂房会因此而要划为甲类吗???

 

发表于 2017-8-1 14:18:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zb030121eric 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

 

发表于 2017-8-1 16:23:14

点评

大侠,哪个条文有啊??这个也太严格了吧  详情 回复 发表于 2017-8-2 09:16
回复

使用道具 举报

yzzy614VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
房间要划为甲类,至于厂房需要看面积。如果房间的面积占厂房面积小于5%,就不需要按照甲类设计。

 

发表于 2017-8-1 16:32:08

点评

就应为接了一根甲类液体或气体管道就要把整个厂房定为甲类,这个也太不合理了,请问大侠,这个出自哪个条文,那像家中接入燃气管道,那整个楼都是甲类吗??  详情 回复 发表于 2017-8-2 09:16

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
yzzy614 发表于 2017-8-1 16:32
房间要划为甲类,至于厂房需要看面积。如果房间的面积占厂房面积小于5%,就不需要按照甲类设计。

就应为接了一根甲类液体或气体管道就要把整个厂房定为甲类,这个也太不合理了,请问大侠,这个出自哪个条文,那像家中接入燃气管道,那整个楼都是甲类吗??

 

发表于 2017-8-2 09:16:08

回复

使用道具 举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   

大侠,哪个条文有啊??这个也太严格了吧

 

发表于 2017-8-2 09:16:28

回复

使用道具 举报

网友  发表于 2017-8-2 14:51:40       最后访问IP陕西省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机     
根据《建规》GB50016-2014第3.1.1条“火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积比例小于5%的可按危险性较小部分确定”
接入燃气管道是作为燃料使用,典型建筑为锅炉房,根据GB50041-2008,锅炉房火灾危险性为戊类,且根据《建规》表3.1.1对丁类厂房的规定“利用气体、液体作为燃料或将气体、液体进行燃气作为其他用的各种生产”视为丁类厂房
楼主所说的引入的甲类管道作为“反应器”,参与反应,并不是作为“燃料”典型的甲类装置,火灾危险性应确定为甲类,确定厂房的火灾危险性应按上述条文进行核算防火分区面积。

 

发表于 2017-8-2 14:51:40

回复

使用道具

阳阳007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
发表于 2017-8-2 14:52:26

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068311 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197