有做医药行业自控的吗?比如罐区打料(溶剂)至车间反应釜的控制吗?不仅考虑一对一,也要考虑一对多。车间按启动,开罐区泵,开车间阀并计量累积。打完关阀关泵

 

发表于 2017-7-24 11:13:23



上一篇:2016注化案例下午关于气液分离器的计算真题
下一篇:药明康德公司怎么样啊?

评分

参与人数 3财富 +23 收起 理由
f8w8z8 + 8 发起议题
543323944 + 10 发起议题
青涩年华 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 dyhh_6688 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

简介--不是很明白你所想问的具体意思: 猜你想的控制方式是可以做到的: 1.对于间隙进料方式: 一台泵一个流量计一个控制阀门外加开关阀,可以实现一个供应罐在不同的时间段进入想进行地方, 2.对于连续进料:也可以实现一 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-7-24 11:21:11

点评

大概意思同第二点,问下为什么加回流控制?怎么控制?控制什么?如压力控制(泄压什么的)  发表于 2017-7-24 15:09

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
dyhh_6688 + 4 深入讨论
青涩年华 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--因为一对多连续进料,当其中一点停止进料时可能存在憋压现象;离心泵短时间运行可能问题不大在,但是长时间运行则不是很好,所以此就要通过调节回流量来调节管线压力:可采取以下控制方法来实现 : 1.泵加变频,泵出 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-7-24 15:46:35

点评

我把图附在后面,麻烦看下  详情 回复 发表于 2017-7-25 09:04
赞同  详情 回复 发表于 2017-7-24 18:29

评分

参与人数 3财富 +12 收起 理由
催化一粟 + 6 积极参与
dyhh_6688 + 4 积极参与
鲈鳗头 + 2 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--wangxinhua77020 发表于 2017-7-24 15:46 因为一对多连续进料,当其中一点停止进料时可能存在憋压现象;离心泵短时间运行可能问题不大在,但是长时间 ... 赞同 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-7-24 18:29:59

回复

使用道具 举报

简介--是图中这种回流控制方法吗?能麻烦说下具体控制吗?请描述下。-登录查看全文

 

发表于 2017-7-25 09:03:13

回复

使用道具 举报

简介--是图中这种回流控制方法吗?能麻烦说下具体控制吗?请描述下。-登录查看全文

 

发表于 2017-7-25 09:03:56

回复

使用道具 举报

简介--wangxinhua77020 发表于 2017-7-24 15:46 因为一对多连续进料,当其中一点停止进料时可能存在憋压现象;离心泵短时间运行可能问题不大在,但是长时间 ... 我把图附在后面,麻烦看下 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-7-25 09:04:47

点评

基本是这样的,但是如果想到每个区域都进行流量控制的话,则需要每个区域增加流量计和控制阀  详情 回复 发表于 2017-7-25 21:13
回复

使用道具 举报

8
阿炳VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--这个简单,做四种连锁,1、进车间的开关阀开启动泵;2、对应车间阀门开流量累积开始;3、各车间阀门互锁,只要有一台开其余不能开;4、设定流量到了,停泵关阀。 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-7-25 11:01:51

点评

在一个或多个车间阀门关闭后关罐区泵后,因阀关闭时间短,而泵因惯性不会立马就停,会出现泵出口震动很大,特别是泵出口有膨胀节的更明显。对这有好的解决方法吗?  详情 回复 发表于 2017-7-26 10:42

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
dyhh_6688 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--dyhh_6688 发表于 2017-7-25 09:04 我把图附在后面,麻烦看下 基本是这样的,但是如果想到每个区域都进行流量控制的话,则需要每个区域增加流量计和控制阀 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-7-25 21:13:20

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
dyhh_6688 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--阿炳 发表于 2017-7-25 11:01 这个简单,做四种连锁,1、进车间的开关阀开启动泵;2、对应车间阀门开流量累积开始;3、各车间阀门互锁, ... 在一个或多个车间阀门关闭后关罐区泵后,因阀关闭时间短,而泵因惯性不会 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-7-26 10:42:34

回复

使用道具 举报

11
阿炳VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--dyhh_6688 发表于 2017-7-26 10:42 在一个或多个车间阀门关闭后关罐区泵后,因阀关闭时间短,而泵因惯性不会立马就停,会出现泵出口震动很大 ... 程序加一个延时模块,设定流量到了先停泵延时2~5秒关阀. ...-登录查看全文

 

发表于 2017-7-26 13:11:42

点评

我们现在用的是批量控制器,数据未上系统。我的意思能否在罐区泵出口控制回流来控制阀关泵停时的冲击压力?  详情 回复 发表于 2017-7-26 13:39

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dyhh_6688 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--阿炳 发表于 2017-7-26 13:11 程序加一个延时模块,设定流量到了先停泵延时2~5秒关阀. 我们现在用的是批量控制器,数据未上系统。我的意思能否在罐区泵出口控制回流来控制阀关泵停时的冲击压力? ...-登录查看全文

 

发表于 2017-7-26 13:39:15

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078645 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197