我公司制造燃气设备时,要求法兰孔数不大于4的法兰连接需设置跨接线,但是法兰是经过整体喷漆的(密封面没有油漆),那跨接线和法兰之间是绝缘的,那跨接线是不是就起不到作用?
另外,跨接线的作用具体是什么?

 

发表于 2017-6-27 17:13:16

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
gllwxl + 5 发起议题
生活开了个玩笑 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 LBTZE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

是的,有油漆跨接线就起不到作用。跨接线的作用就是导电,引走电荷。

 

发表于 2017-6-27 17:26:14

回复

使用道具 举报

导静电的

 

发表于 2017-6-27 17:40:25

回复

使用道具 举报

LBTZE楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
终身会员  |  头衔:  【压力管道元件工艺】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

1.能解释一下静电来源和危害么?
2.我说的情况怎么解决?如果法兰不整体喷漆就会生锈,而且锈蚀面积会逐渐扩大

 

发表于 2017-6-27 17:43:20

点评

安装好后喷漆。  详情 回复 发表于 2017-6-27 18:12
安装好后喷漆。  详情 回复 发表于 2017-6-27 18:12
回复

使用道具 举报

LBTZE 发表于 2017-6-27 17:43
1.能解释一下静电来源和危害么?
2.我说的情况怎么解决?如果法兰不整体喷漆就会生锈,而且锈蚀面积会逐 ...

安装好后喷漆。

 

发表于 2017-6-27 18:12:50

回复

使用道具 举报

LBTZE 发表于 2017-6-27 17:43
1.能解释一下静电来源和危害么?
2.我说的情况怎么解决?如果法兰不整体喷漆就会生锈,而且锈蚀面积会逐 ...

安装好后喷漆。

 

发表于 2017-6-27 18:12:47

回复

使用道具 举报

安装好后再喷漆,跨接线是消除静电

 

发表于 2017-6-27 18:37:21

回复

使用道具 举报

B0SSVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
静电主要是流体(介质)在管道里流动摩擦产生的。

 

发表于 2017-6-27 18:46:46

回复

使用道具 举报

LBTZE楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
终身会员  |  头衔:  【压力管道元件工艺】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zdl1966 发表于 2017-6-27 18:12
安装好后喷漆。

还有仪表设备呢,没办法整体喷漆
185359af8ziwa58kk5irag.jpg

 

发表于 2017-6-27 18:54:01

回复

使用道具 举报

zdl1966 发表于 2017-6-27 18:12
安装好后喷漆。

也可以把接地线位置油漆打磨掉

 

发表于 2017-6-27 20:49:10

回复

使用道具 举报

KSMGSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
仪表设备外壳应该有接地螺丝,可用接地线把仪表接地都引到接地汇流排上

 

发表于 2017-6-28 09:49:37

回复

使用道具 举报

LBTZE楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
终身会员  |  头衔:  【压力管道元件工艺】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
KSMGS 发表于 2017-6-28 09:49
仪表设备外壳应该有接地螺丝,可用接地线把仪表接地都引到接地汇流排上

嗯,都是把接地线统一接到接地铜排上。主要是不知道怎么解决法兰跨接线问题,我们是先把管段喷漆,喷漆之后用螺栓紧固,紧固的时候安装上跨接线,但是法兰面有油漆,跨接线和法兰之间是绝缘的,没办法达到导静电的作用

 

发表于 2017-6-28 09:56:45

回复

使用道具 举报

KSMGSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以在法兰边缘钻个螺丝孔,安装上螺丝,这样喷漆的时候螺丝和螺丝孔接触的地方就不会喷上油漆,喷完油漆再把螺丝卸下安装跨接线

 

发表于 2017-6-28 10:05:46

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以现场在法兰上钻孔攻丝,用螺钉连接跨接线。

 

发表于 2017-6-28 10:11:32

回复

使用道具 举报

mysoloistVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般要求在输送可燃、易爆物质的金属管道法兰要用导线跨接,防止发生静电事故。可以法兰喷漆前在缘上焊个小螺栓,用于连接铜线。
另外,相关规定摘录如下,根据应用经验,新装管道用螺栓和卡子的法兰一般电阻值没有问题,时间长了腐蚀以后会发生阻值增大情况,因此还是加上跨接线好,可以自螺栓底片下的法兰涂漆磨掉,或者带螺栓喷漆。
《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》(GB50517-2010)第8.9.1条规定,有静电接地要求的管道,当每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应有导线跨接。   
《石油化工静电接地设计规范》(SH 3097-2000)第4.3.3条规定,在管道系统上,当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。
《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》(SH 3501-2001)第6.2.13 条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。当每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应有导线跨接。

 

发表于 2017-6-28 13:37:20

回复

使用道具 举报

yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
喷漆的漆膜不会太厚,应该对导静电影响不大,可以测试一下电阻。

 

发表于 2017-6-28 13:38:10

回复

使用道具 举报

LBTZE楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
终身会员  |  头衔:  【压力管道元件工艺】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
yuyang0520311 发表于 2017-6-28 13:38
喷漆的漆膜不会太厚,应该对导静电影响不大,可以测试一下电阻。

一般要求在220μm,个别项目要求320μm,我觉得挺厚的了,测电阻用什么设备?

 

发表于 2017-6-28 14:20:15

回复

使用道具 举报

citicmccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
跨接线的作用就是导电,引走静电荷。有油漆跨接线就失去了作用。

 

发表于 2017-6-28 15:28:10

回复

使用道具 举报

maishujdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是不是可以喷好油漆之后再按照呢,或者做下发黑防腐处理,不过成本会高出来

 

发表于 2017-6-28 17:08:01

回复

使用道具 举报

maishujdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是不是可以喷好油漆之后再按照呢,或者做下发黑防腐处理,不过成本会高出来

 

发表于 2017-6-28 17:08:20

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.117893 second(s), 123 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197