[讨论] 柴油消防水泵房的储油罐可以安装在一个房间吗?

[复制链接]
2.1K |1
阅读字号:

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
柴油消防水泵房的储油罐可以安装在一个房间吗?谢谢!

 

发表于 2017-6-22 14:14:39

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zhu2005163 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

按照《消防给水及消火栓系统技术规范 》GB50974-2014中的规定:5.5.13 当采用柴油机消防水泵时宜设置独立消防水泵房,并应设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火设施。
根据其条文说明: 独立建造的消防水泵房一般在工业企业内,对于石油化工厂而言,消防水泵房要远离各种易燃液体储罐,并应保证其在火灾和爆炸时消防水泵房的安全,通常应根据火灾的辐射热和爆炸的冲击波计算其最小间距。工程经验值最小为远离储罐外壁15m。
这么说的话,柴油消防水泵房的储油罐不可以安装在一个房间,必须得分开设置,而且有防火间距要求。

 