汽包加药管路汽包入口处是否一定要设置逆止阀?加药泵出口有逆止阀。

 

发表于 2017-6-20 09:36:01

评分

1

查看全部评分

【提示:直接搜索1799180可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 chenhan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川博士  |  头衔:  【打工的】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
是啊,不然停泵后倒灌。

 

发表于 2017-6-20 09:40:50

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川博士  |  头衔:  【打工的】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
错了,不用。有一只逆止阀即可。

 

发表于 2017-6-20 09:42:47

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

离心泵出口压力超过4mpa,设两个逆止阀。

 

发表于 2017-6-20 09:48:17

点评

问下,泵出口超过4MPa,要加两个止逆阀,在那个标准或规范里有规定吗?  发表于 2017-6-20 13:39

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chenhan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
加药泵是液压隔膜计量泵,加药量很小的。

 

发表于 2017-6-20 10:31:05

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chenhan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
某厂135机组汽包入口加药管上有逆止门,300机组汽包入口加药管没有逆止门,想知道是否有规范规定。

 

发表于 2017-6-20 10:34:19

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

最好加个

 

发表于 2017-6-20 22:59:13

回复

使用道具 举报

HG-LXGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
个人建议可以不加,但是有设计图样和实际安装的问题存在,但是入口处一定要有个截止阀。

 

发表于 2017-6-21 08:44:17

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我们单位出口加单向阀了,万一倒串回来就不好了

 

发表于 2017-6-21 09:46:37

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

柳随风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
加有一大堆道理。不加也一大堆道理。
就是没有规范依据。
。。。。。。。。。。。

 

发表于 2017-6-21 10:44:33

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

暮烟木叶VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
  终身会员:HC8102896  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果已经加了,就没必要改了,如果还没有加,可以和设计讨论一下,减少一个,但要注意的是,如果还有支管在泵出口止逆阀后和气包之间的话,是一定要两个的

 

发表于 2017-6-21 12:18:51

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084153 second(s), 55 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】