[求助] 关于液位计在P&ID上的表示

[复制链接]
3.7K |23
xsw7788VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
如图,磁翻板液位计(图中LI),当液位到一定高度时,控制电磁阀线圈动作,气动阀打开排水,那么这样控制方法的液位计如何在P&ID上表达出来?图中画法客户认为是错误的,请师傅指点

 

发表于 2017-6-14 08:23:15

1.jpg

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 xsw7788 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

液位计画的太高了吧~~~有些高的离谱了
在罐体的一部分就好,你这么画,岂不是高位得满灌才能测到?低位空罐才能测到?
画图的比例也有问题吧?阀门比例偏大,有的都快赶上三分之一罐的尺寸了~~~

 

发表于 2017-6-14 08:37:48

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

建议找几套成品图纸在看看,我不懂规定,但是这个和我见过的图纸明显,很不一样。
液位计设计超乎我的认知~~~

 

发表于 2017-6-14 08:39:37

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
看下HG/T 20505-2014《过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号》

 

发表于 2017-6-14 08:43:14

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
看下HG/T 20505-2014《过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号》

 

发表于 2017-6-14 08:43:36

回复

使用道具 举报

c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
液位的LS是在液位计上的,你画到阀门上是咋回事,应该是从LS引出一条虚线代表控制线,到电磁阀

 

发表于 2017-6-14 09:14:12

回复

使用道具 举报

wzd871224 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 wzd871224 于 2017-6-14 09:23 编辑

看看这个吧.............以为没回复成功,求删

 

发表于 2017-6-14 09:21:51

}K~2$][E`BOH_}YTEKH1%5Y.png
回复

使用道具 举报

wzd871224 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
}K~2$][E`BOH_}YTEKH1%5Y.png
看看这个吧,希望能帮到你

 

发表于 2017-6-14 09:22:51

回复

使用道具 举报

空气系VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
输出当控制是用线引过去表示的,直接接上去变成硬链接了怎么可能

 

发表于 2017-6-14 11:48:16

回复

使用道具 举报

阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
绘制联锁线,高低报警标志需要标出

 

发表于 2017-6-14 14:04:45

回复

使用道具 举报

jmandsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
磁翻板带数据远传吗?如果带远传,液位也得进系统后设置一个报警值去控制电磁阀动作。如果不用这个磁翻板来控制,也可以直接设置一个浮球开关,用这个开关量来控制电磁阀。

 

发表于 2017-6-14 15:24:12

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
最讨厌看垃圾图。

 

发表于 2017-6-14 21:10:10

回复

使用道具 举报

liuliangsxdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
感觉还是要多看看图纸啥的

 

发表于 2017-6-14 21:23:04

回复

使用道具 举报

孜孜不倦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
word哥,赶紧把图收起来,布局不合理,比例差距太大,阀门大小赶上储液罐了都,标识符号也不对,建议看看设计标准,哪怕别人设计的成品图纸先学学经验吧。。。

 

发表于 2017-6-14 22:14:10

回复

使用道具 举报

有烟不寂寞VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 有烟不寂寞 于 2017-6-15 07:57 编辑

关键在于标注不对啊
1、带控制的要有控制线,上面有人提到了。
2、带控制的标注是LIC,液位指示、控制,而且液位控制阀门,应该需要转化城电信号,需要进dsc吧?那样的话标注的圆圈外应该有个方框,LI只是指示液位现场显示,不带控制的。可以去搜一下自控仪表的功能标识和符号标注。
3、液位计指向的位置可以挪到罐的侧面,当然算不得大的错误,毕竟是PID图。有人说的比例不对,按实际比例还画不开呢,这都是次要的。

 

发表于 2017-6-15 07:54:06

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
xiesongqiao + 2 热心助人
RSchufaqi + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
现场就地液位计用LG表示。

 

发表于 2017-6-15 08:15:39

回复

使用道具 举报

maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
磁翻板带远传变送器还是远传开关?如果带变送器,你那个LI圆圈中间需要加一个横杠,外面加方框,表示进控制室的仪表;再在旁边画一个同样图形,标上LSH,表示液位高,从这个图形画出一根线连至KC联锁。

 

发表于 2017-6-15 09:04:37

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
建议你学习一下HG/T 20505-2014《过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号》

 

发表于 2017-6-15 09:05:30

回复

使用道具 举报

hai_wq_chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
联锁逻辑,如图;如果你这个是现场的磁翻板液位计的话,就当我啥也没说~~~

 

发表于 2017-6-15 10:27:18

QQ图片20170615102404.png
回复

使用道具 举报

nepiscesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
比例不是啥大问题,液位计的阀还是不要画的好,在给配管的条件上表明即可。

 

发表于 2017-6-15 12:17:08

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.102981 second(s), 142 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197