[讨论] 为什么安全阀的旁路加了两片法兰

[复制链接]
3.3K |28
ningjingweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 ningjingwei 于 2017-4-7 11:05 编辑

如下图所示,大家讨论下为什么安全阀的旁路上加了两片法兰,目的是什么呢?


英文的解释是这样的:Especially, the valve with flange may not be provided in case the size of safety valve bypass piping is less than 2''. It is necessary to consider to provide the flange at the upstream of bypass valve. 不是很理解,哪位大神解释下,多谢!


 

发表于 2017-4-7 10:57:17

1.JPG

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 ningjingwei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

shouyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  
没看懂,坐等解释

 

发表于 2017-4-7 11:40:56

回复

使用道具 举报

意思是:当安全阀的旁路的管径小于2“时(一般小于2”的管道的阀门采用的为承插式闸阀,而非法兰式阀门),需要在旁路的承插焊的阀门上游安装这样的一对法兰.
“原文翻译:当安全阀的旁路管径小于2“时,是不采用法兰式的阀门的,需要考虑在旁路阀门的上游安装一对法兰”

希望楼主给最佳da an 啊
谢谢!


 

发表于 2017-4-7 12:04:28

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
goldliyang + 5 深入讨论
zdl1966 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ningjingwei楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
henjuese 发表于 2017-4-7 12:04
意思是:当安全阀的旁路的管径小于2“时(一般小于2”的管道的阀门采用的为承插式闸阀,而非法兰式阀门), ...

你的意思是一般为承插焊,那为什么要在承插焊阀门前面加两片法兰呀

 

发表于 2017-4-7 12:35:53

回复

使用道具 举报

jacques0920 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
ningjingwei 发表于 2017-4-7 12:35
你的意思是一般为承插焊,那为什么要在承插焊阀门前面加两片法兰呀

便于拆卸,检修。给评个最佳**呗

 

发表于 2017-4-7 12:46:48

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ningjingwei楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
jacques0920 发表于 2017-4-7 12:46
便于拆卸,检修。给评个最佳**呗

什么意思啊,便于什么的拆卸检修?那麻烦详细解释下吗?我听到一种声音是隔离防止安全阀空气进入火炬系统,不理解。

 

发表于 2017-4-7 12:55:45

回复

使用道具 举报

emirateyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
项目的规定么,还是规范上的?不是很理解原因,首先为什么不直接选法兰连接的阀门?其次这里为什么需要活连接?如果是八字盲板或者孔板还可以理解。

 

发表于 2017-4-7 13:11:39

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ningjingwei楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
emirateyi 发表于 2017-4-7 13:11
项目的规定么,还是规范上的?不是很理解原因,首先为什么不直接选法兰连接的阀门?其次这里为什么需要活连 ...

这个是公司内部的规范,不直接选用法兰连接的阀门,是因为2寸以下的一般不选带法兰的。这个活连接可以理解为以后里面插隔板吗?

 

发表于 2017-4-7 13:17:04

回复

使用道具 举报

是不是装盲板用的,应为在上游安装一对法兰,当管径小雨2"时,不需要法兰式阀门,因此上就有必要考虑在旁路的上游安装这样一对法兰,我推断时用来装盲板的。

 

发表于 2017-4-7 13:20:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ningjingwei楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
emirateyi 发表于 2017-4-7 13:11
项目的规定么,还是规范上的?不是很理解原因,首先为什么不直接选法兰连接的阀门?其次这里为什么需要活连 ...

这段话前面还有句说“There ia s possiblility that air might be introduced into flare system through safety valve, therefor temporary BPs are installed at the safety valve and the upstream of bypass valve to avoid air contamination”

 

发表于 2017-4-7 13:21:10

回复

使用道具 举报

sy506304VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
那边是放空,

 

发表于 2017-4-7 13:22:36

回复

使用道具 举报

ningjingwei楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
xinht1 发表于 2017-4-7 13:20
是不是装盲板用的,应为在上游安装一对法兰,当管径小雨2"时,不需要法兰式阀门,因此上就有必要考虑在旁路 ...

你说的是对的,文中说空气有可能通过安全阀泄漏到火炬系统。这句话怎么理解呀

 

发表于 2017-4-7 13:26:11

回复

使用道具 举报

emirateyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
ningjingwei 发表于 2017-4-7 13:17
这个是公司内部的规范,不直接选用法兰连接的阀门,是因为2寸以下的一般不选带法兰的。这个活连接可以理 ...

你裤子干了么
安全阀有备用么?旁路平时又不用,干嘛以后插隔板,平时插着才对呢。

 

发表于 2017-4-7 13:27:54

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

原文意思是:旁路小于2”,有必要考虑在旁通阀的上游提供法兰。法兰阀门不用提供那两个法兰。

 

发表于 2017-4-7 14:05:23

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

牧风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
小于2“的旁路的阀门焊接死了,如果考虑到旁通阀们损坏内漏导致关不死,压力会泄掉或者火炬压力反串,这时留有一对法兰有增加盲板的余地。还有可以检修拆卸管系的功能。

 

发表于 2017-4-7 14:57:48

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
真是难得给力的帖子啊

 

发表于 2017-4-7 15:08:14

回复

使用道具 举报

二楼翻译的很好,因为是承插焊阀门,所以要考虑维修、拆卸的需要,要加一组法兰。

 

发表于 2017-4-7 16:07:22

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

建议楼主把上下文都贴出来。

 

发表于 2017-4-7 22:31:27

回复

使用道具 举报

wjc7001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
装一对法兰,主要是针对旁路阀有可能微漏的。

 

发表于 2017-4-8 06:45:55

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

李阿丹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
还是为了后期修理维护,前期准备工作要加盲板打压

 

发表于 2017-4-8 09:20:53

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.308586 second(s), 151 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197