用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

搜索

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

 品牌 
【活动】海川定制logo保温杯来了
【参与活动能免费获得】从本月起任何在“建设者”体系中,你的上月建设者分数......
企业会员 第二期招募【特惠】
特惠为 9999元/ 2 年 百万次传播 20241112 详询客服18840911640

[求助] 仪表供电电源的问题

[复制链接]
7.5K |22
VSZRZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
新人求助,为什么有的仪表说是24V直流供电,有些又是4-20ma电流供电…搞不明白了

 

发表于 2017-4-7 07:29:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 VSZRZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

cxf677990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
都是24VDC供电,只不过有的是单独供电,信号干接点。有的是湿接点,4-20ma信号配电

 

发表于 2017-4-7 07:47:58

回复

使用道具 举报

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
请理解好“二线制”、“四线制”信号类型!

 

发表于 2017-4-7 08:00:29

回复

使用道具 举报

SBULCVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8102703】  已绑手机  
干湿就是有源与无源,   无源的设备要另外供电,如楼上说的“二线制”和“四线制”    像压力变送器,一般都是有源信号,24VDC + 4~20MA     。还有一种AO电流输出,普遍用在调节阀。

 

发表于 2017-4-7 08:13:19

回复

使用道具 举报

nnn777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
从回答您的问题的五花八门来看,是你把我们大家搞糊涂了

 

发表于 2017-4-7 08:29:30

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
“4-20ma电流供电”?没有明白是什么意思,4—20mA是传输的信号电流,供电是电源。

 

发表于 2017-4-7 08:42:12

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
二线制仪表,传输信号为4--20mA电流信号,供电为24VDC。信号和电源公用一对线路。

 

发表于 2017-4-7 09:18:01

回复

使用道具 举报

031204041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
二线制仪表,只要俩芯线传输信号4-20mA。四线制仪表,信号线4-20mA需要俩芯,另外需要电源线供电,供电电压可以是24V也可以是220V

 

发表于 2017-4-7 09:41:29

回复

使用道具 举报

jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
是由仪表的原理决定的。

 

发表于 2017-4-7 10:13:35

回复

使用道具 举报

VSZRZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

嘿嘿,之前没说清楚…是二线制仪表就像变送器是DCS卡件提供24V电源…就像您说的调节阀,调节阀DCS卡件提供的是24V电压还是4-20ma电流作为电源!因为我之前用万用表量调节阀端子两端没电压,没电压怎么供电,所以我就有点晕了

 

发表于 2017-4-7 11:30:56

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
cxf677990 发表于 2017-4-7 07:47
都是24VDC供电,只不过有的是单独供电,信号干接点。有的是湿接点,4-20ma信号配电

干的,湿的。您的回答还真奇葩。

 

发表于 2017-4-7 14:11:07

回复

使用道具 举报

SBULCVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8102703】  已绑手机  
VSZRZ 发表于 2017-4-7 11:30
嘿嘿,之前没说清楚…是二线制仪表就像变送器是DCS卡件提供24V电源…就像您说的调节阀,调节阀DCS卡件提 ...

调节阀不需要供电,DCS上是AO输出卡,也是4~20ma输出,定位器接受DCS的控制信号,然后阀门动作。4ma对应阀开度0%, 20ma对应阀开度百分之100%, 在这之间不同的电流对应不同的阀开度。

 

发表于 2017-4-7 15:16:13

回复

使用道具 举报

mxp303VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 

220017l1qa1yyjsjyei18s.jpg

 

发表于 2017-4-7 22:00:17

回复

使用道具 举报

VSZRZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
SBULC 发表于 2017-4-7 15:16
调节阀不需要供电,DCS上是AO输出卡,也是4~20ma输出,定位器接受DCS的控制信号,然后阀门动作。4ma对应 ...

嗯 有点明白了  谢谢师傅

 

发表于 2017-4-8 08:03:49

回复

使用道具 举报

hualeisuroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
首先你要搞清楚,所有的回路接通后要有信号需要有电源的!
其次,有源和无源我们正常是针对设备本身而言的,也就是设备的信号回路带不带电源。
再次,有源信号,比如四线制的质量流量计,其4-20mA信号和供电是分成两路的,也就是说需要一对供电电缆,一对信号电缆;
         无源信号,比如二线制的压力变送器,其4-20mA信号和供电是合在一路的,此时DCS的AI端是串入24V电源的,所以只需要一对电缆。
         三线制其实就是四线制的变种,把信号公共端和电源公共端放在了一起而已。
综上:4-20mA带电不是说信号带点,是信号所在的回路串入了24V电源,建议看看DCS厂家AI模块的原理图就很明白了。
还有干湿结点的问题,应该是从英文的dry(不带电,可触摸意思)/wet(带点,不可触摸)来的,这个是我个人的理解。

 

发表于 2017-4-8 09:56:28

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
yuchenchf + 7 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cxf677990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
hfrs 发表于 2017-4-7 14:11
干的,湿的。您的回答还真奇葩。

干湿有错吗?通俗叫法,你可以去问问老师傅

 

发表于 2017-4-8 14:00:17

回复

使用道具 举报

maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
4-20ma电流供电不是指供电电源,而是指它是电流源,用于驱动执行机构,或者是四线制检测仪表的检测信号。检测仪表一般是24V直流供电,分二线制和四线制。

 

发表于 2017-4-10 11:12:11

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
你需要恶补一下仪表基础知识

 

发表于 2017-4-10 11:13:38

回复

使用道具 举报

happy-梅子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
同意5楼回复

 

发表于 2017-4-13 13:58:43

回复

使用道具 举报

ftecagan247VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
二线制仪表,只要俩芯线传输信号4-20mA。四线制仪表,信号线4-20mA需要俩芯,另外需要电源线供电,供电电压可以是24V也可以是220V

 

发表于 2017-4-14 07:32:57

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.087983 second(s), 128 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197