[求助] 仪表供电居然由强电柜供,可以么?

[复制链接]
2.2K |11
战虾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
一个装置条件如下:温度计、液位计,气动阀进PLC控制。但分包商发来的图里把温度计  液位计的24V供电放在强电 柜里,里面装了交直流变压器,气动阀的电磁阀220v供电也由强电柜供。  我有以下不明白:
1.电磁阀的220V供电由强电柜供,那继电器不是也要放在强电柜里?否则PLC咋控制电磁阀呢?
2.液位计 温度计一般都是2线制的,信号和供电一起走的,直接接到PLC上,现在接到强电柜去了,信号咋给PLC?难道是4线制的仪表?供电和信号分开走?
本人做工艺的,对仪表不是很清楚,希望各位解惑。谢谢

 

发表于 2017-3-28 21:35:08

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zxb1990 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 战虾 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

duyu19820906VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1、220v电磁阀的继电器放在哪里貌似无所谓吧,只要你的配线足够长,放在哪里无所谓啊,PLC的输出只是去驱动继电器的马达线圈。220v是串联在有电磁阀的现场侧的。也就是220v+触点+电磁阀;
2、液位计和温度计的接线方式可以根据仪表的型号或者说明书去确认,都应该有接线图的,上面会有供电和信号的说明。

 

发表于 2017-3-28 23:31:26

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
温度计不应该是三线的吗??

 

发表于 2017-3-29 08:17:02

回复

使用道具 举报

awngaixiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
应该都放在PLC柜,电磁阀的用继电器转接之后也还是一样放PLC柜内

 

发表于 2017-3-29 09:47:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
只要在仪表线布置上采用措施是可以的。

 

发表于 2017-3-29 10:02:48

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

srdouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
你要是真想整明白,建议你把图纸传上来,大家在给你说说。作为一名工艺人员能把自控图纸描述的相对专业,说明你平时也是个好学上进的人!

 

发表于 2017-3-29 10:38:42

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这里的强电柜是个什么概念?里面最高电压是多少?

 

发表于 2017-3-29 11:03:54

回复

使用道具 举报

jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
只要在仪表线布置上采用措施是可以的。

 

发表于 2017-3-29 11:59:00

回复

使用道具 举报

A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
我记得原来做的有一个专门的继电器柜,里面就是隔离用继电器,PLC驱动一个24V DC继电器,再用24V DC继电器驱动220V AC继电器,虽然复杂了一些,但能起到一定的强弱隔离作用

 

发表于 2017-3-30 20:13:54

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
楼主对控制柜不是很熟悉,很多中小微型的设备,其控制柜大都是仪表与电源柜合用的,原因一是省钱、而是仪表点数少,单独设置不值当,因此很多集成商都是这种模式。

 

发表于 2017-3-30 20:59:43

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
可以

 

发表于 2017-3-31 08:15:55

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
yuchenchf + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.078882 second(s), 105 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197