[主页]

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی

海奥膜

[讨论] 石化装置反应器周边是否需要设置围堰,什么情况下设置围堰、防火堤等

[复制链接]
32.8K |23
阅读字号:
328104062 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入千万技术人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 328104062 于 2017-3-13 13:51 编辑

如题:
GB50160《石化规防火设计规范》——5.2.28 凡在开停工、检修过程中,可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置不低于150mm的围堰和导液设施。
这个规范表明,只有在液体泄露的设备区才需要设置围堰,气体或固体泄露则不需要围堰,根据石规,防火堤具有防止液体外流和火灾蔓延的功能,设置在储罐区;围堰仅防液体外流功能,设置在装置区


GB50160-2008 石油化工企业设计防火规范
6.3.5 防火堤及隔堤的设置应符合下列规定:
1 液化烃全压力式或半冷冻式储罐组宜设不高于0.6m的防火堤,防火堤内堤脚线距储罐不应小于3m,堤内应采用现浇混凝土地面,并应坡向外侧,防火堤内的隔堤不宜高于0.3m;
6 全压力式、半冷冻式液氨储罐的防火堤和隔堤的设置同液化烃储罐的要求。

6.3.6  液化烃全冷冻式单防罐罐组应设防火堤,并应符合下列规定:
1 防火堤内的有效容积不应小于一个最大储罐的容积;
6.3.8 全冷冻式液氨储罐应设防火堤,堤内有效容积应不小于一个最大储罐容积的60%。
6.3.9 液化烃、液氨等储罐的储存系数不应大于0.9。

HG/T 20546.2-2009 化工装置设备布置设计规定
5.5.4 如需要收集溢出的物料时,所做的围堰厚度至少150mm,其容积足以容纳最
大的常压储槽的容量,围堰最小高度不小于450mm。

《GB50074-2002石油库设计防火规范》
6.0.6 地上油罐组应设防火堤,防火堤的设置应符合下列规定:
1 防火堤应采用非燃烧材料建造,并应能承受所容纳油品的静压力且不应泄漏。
2 立式油罐防火堤的计算高度应保证堤内有效容积需要。 防火堤的实高应比计算高度高出0.2m。防火堤的实高不应低于1m(以防火堤内侧设计地坪计),且不宜高于2.2m(以防火堤外侧道路路面计)。卧式油罐的防火堤实高不应低于0.5m(以防火堤内侧设计地坪计)。如采用土质防火堤,堤顶宽度不应小于0.5m。
3 严禁在防火堤上开洞。管道穿越防火堤处应采用非燃烧材料严密填实。在雨水沟穿越防火堤处,应采取排水阻油措施。
4 油罐组防火堤的人行踏步不应少于两处,且应处于不同的方位上。
6.0.9 防火堤内的有效容量,应符合下列规定:
1 对于固定顶油罐,不应小于油罐组内一个最大油罐的容量。
2 对于浮顶油罐或内浮顶油罐,不应小于油罐组内一个最大油罐容量的一半。
3 当固定顶油罐与浮顶油罐或内浮顶油罐布置在同一油罐组内时,应取以上两款规定的较大值。
4 覆土油罐的防火堤内有效容量规定同上,但油罐容量应按其高出地面部分的容量计算。
6.0.10 立式油罐罐组内应按下列规定设置隔堤:
1 当单罐容量小于5000m3时,隔堤内的油罐数量不应多于6座。
2 当单罐容量等于或大于5000m3至小于20000m3时,隔堤内油罐的数量不应多于4座。
3 当罐容量等于或大于20000m3时,隔堤内油罐数量不应多于2座。
4 隔堤内沸溢性油品储罐的数量不应多于2座。
5 非沸溢性的丙B类油品储罐,可不设置隔堤。
6 隔堤顶面标高,应比防火堤顶面标高低0.2~0.3m。
7 隔堤应采用非燃烧材料建造,并应能承受所容纳油品的静压力且不应泄漏。


化工装置设备布置设计规定HG/T 20546-2009。该标准第2部分,其5.5.4规定,如需要收集溢出的物料时,所做的围堰厚度至少150mm,其容积足以容纳最大的常压贮槽的容量,围堰最小高度不小于450mm。其第5部分,第14章为罐区的布置,14.2.3规定,有毒、有腐蚀和贵重物料的储罐周围应设置防止物料流散的围堰(见本规定的第2部分第5.5.4条的规定)及集水坑便于集中回收。


《GB50016-2006建筑设计防火规范》只有防火堤、隔堤(没有围堰的概念)、《GB50160-2008石油化工企业防火设计规范》、《GB50351-2005储罐区防火堤设计规范》、《GB50074-2002石油库设计防火规范》中的相关条款介绍。

 

发表于 2017-3-13 13:30:07

评分

7

查看全部评分

【提示:直接搜索1761270可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 328104062 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

328104062楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 328104062 于 2017-3-13 13:38 编辑

那么按照以上的标准:
1、FCC反再系统地面是否需要设置围堰? 加氢装置反应器地面上是否需要设置围堰,重整反再系统地面是否需要设置围堰?


我的理解泄露均是气态或固态(如检修),应该不用设置围堰,气体围堰围不住,固体本身不扩散,还有一些固定床、悬浮床的反应器,正常高温时泄露以气体为主时,不用设置围堰

储罐(不同于一般的工艺容器)根据介质特点,储罐数量,按照规范,要设置防火堤和隔堤,隔堤一般是在防火堤内部设置的用于分割不同介质的储罐。把整个储罐组围起来的叫防火堤。一般来说防火堤比隔堤要高一些。防火堤和隔堤的具体高度要求,在GB50160第6章里有详细描述。
而围堰,按照石化的*惯,是指工艺装置内,在检维修或者生产过程中有可能有污染液体的区域,为了减少污染扩散范围,设置围堰,通常高出地面150mm。

 

发表于 2017-3-13 13:32:44

点评

一般反应器泄漏为气相,就算一些气相重于空气,围堰也是起不到什么作用的. 不知道贵地方环保检查是出自什么规范,分享下大家一起好好学习下.  详情 回复 发表于 2017-3-14 13:35

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

guangdayiyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
谢谢各位分享资料!

 

发表于 2017-3-13 15:58:11

回复

使用道具 举报

反应器还需要围堰?第一次听说。
看过建防爆墙的。

 

发表于 2017-3-13 21:10:04

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

328104062楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

点评

看看环保要求给出的理由,或者是依据那个条文要求的要加的,  详情 回复 发表于 2017-3-14 08:14
回复

使用道具 举报


看看环保要求给出的理由,或者是依据那个条文要求的要加的,

 

发表于 2017-3-14 08:14:40

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

minchealVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
写的很详细,而且都是引用相应规范标准,学*了。

 

发表于 2017-3-14 08:31:53

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

328104062楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
清丶雪 发表于 2017-3-14 08:14
看看环保要求给出的理由,或者是依据那个条文要求的要加的,

问住了之后,麻烦更大

 

发表于 2017-3-14 09:03:52

点评

如果是带专家检查,专家提出的意见,那么建议你们回头想想是不是被针对了呢?或是关系没处理好,这也可能是个原因,还是那句话,没有不存在安全隐患的企业.就看你怎么查.  详情 回复 发表于 2017-3-14 13:37
回复

使用道具 举报

328104062楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
清丶雪 发表于 2017-3-14 08:14
看看环保要求给出的理由,或者是依据那个条文要求的要加的,

只能现场解释

 

发表于 2017-3-14 09:04:23

回复

使用道具 举报

我们装置没有,是有明沟围着!!!

 

发表于 2017-3-14 10:37:28

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

328104062楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
QQ截图20170314110233.webp QQ截图20170314110157.webp

 

发表于 2017-3-14 10:53:10

回复

使用道具 举报

328104062 发表于 2017-3-13 13:32
那么按照以上的标准:
1、FCC反再系统地面是否需要设置围堰? 加氢装置反应器地面上是否需要设置围堰,重 ...

一般反应器泄漏为气相,就算一些气相重于空气,围堰也是起不到什么作用的.

不知道贵地方环保检查是出自什么规范,分享下大家一起好好学*下.

 

发表于 2017-3-14 13:35:47

点评

人家来检查就是来查出问题的,关键是这些问题整改很麻烦 而且还要举一反三来整改 同样的问题还有:四螺栓法兰的静电跨接(SH3097明确不用跨接,只需两个螺栓连接紧密即可)  详情 回复 发表于 2017-3-14 16:03

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

328104062 发表于 2017-3-14 09:03
问住了之后,麻烦更大

如果是带专家检查,专家提出的意见,那么建议你们回头想想是不是被针对了呢?或是关系没处理好,这也可能是个原因,还是那句话,没有不存在安全隐患的企业.就看你怎么查.

 

发表于 2017-3-14 13:37:15

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

328104062楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 328104062 于 2017-3-14 16:05 编辑
努力过好每一天 发表于 2017-3-14 13:35
一般反应器泄漏为气相,就算一些气相重于空气,围堰也是起不到什么作用的.

不知道贵地方环保检查是出自 ...

人家来检查就是来查出问题的,关键是这些问题整改很麻烦,比如新补充围堰,防渗、防腐、排水、地下管线可能都得改动
而且还要举一反三来整改

同样的问题还有:四螺栓法兰的静电跨接(SH3097明确不用跨接,只需两个螺栓连接紧密即可),但是 “专家” 反复强调

 

发表于 2017-3-14 16:03:44

点评

关于经典跨接这个我们这前年就开始强制实行了,也是按专家的的要求,所有的四螺栓,甚至篮式过滤器8螺栓的都跨接了,胳膊拧不过大腿,就这样。  详情 回复 发表于 2017-3-14 16:16

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

328104062 发表于 2017-3-14 16:03
人家来检查就是来查出问题的,关键是这些问题整改很麻烦,比如新补充围堰,防渗、防腐、排水、地下管线可 ...


  关于经典跨接这个我们这前年就开始强制实行了,也是按专家的的要求,所有的四螺栓,甚至篮式过滤器8螺栓的都跨接了,胳膊拧不过大腿,就这样。

 

发表于 2017-3-14 16:16:34

点评

规范里面过滤器不是要求静电接地的么? 8螺栓的静电跨接是执行哪个规范?  详情 回复 发表于 2017-3-15 08:29

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092852 second(s), 46 queries Redis On.