EJA差压变送器说明中有一条——如何不能将变送器安装在高压侧下方600mm处,请按下列公式计算:
h=(P-P0)/ds*0.102[mm]
h:高压侧过程连接与变送器之间的垂直高度
h<0:将变送器安装在高压侧过程连接下方h以上的位置
h>0:将变送器安装在高压侧过程连接上方h以下的位置
P:液罐压力
P0:变送器最小工作压力
ds:填充液比重

请问这个公式是什么含义,目的是干什么?

 

发表于 2017-2-15 12:15:56

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuchenchf + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 marry 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
差压液位变送器一般都应低于正压侧取压口安装。

 

发表于 2017-2-15 13:02:38

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
不知楼主的是哪个厂?什么时候的说明书?我们手中的说明书没有看到这样的说明。楼主能否上传一份?

 

发表于 2017-2-15 14:50:17

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
楼主你给我点好处吧,我全告诉你,别问他们了,问他们他们也不懂。

 

发表于 2017-2-15 16:33:03

回复

使用道具 举报

marry楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
hfrs 发表于 2017-2-15 16:33
楼主你给我点好处吧,我全告诉你,别问他们了,问他们他们也不懂。

你懂?哈哈哈

 

发表于 2017-2-16 00:10:38

回复

使用道具 举报

marry楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
hfrs 发表于 2017-2-15 16:33
楼主你给我点好处吧,我全告诉你,别问他们了,问他们他们也不懂。

你懂?你真的懂?真得懂吗?

 

发表于 2017-2-16 00:11:13

回复

使用道具 举报

marry楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
hfrs 发表于 2017-2-15 16:33
楼主你给我点好处吧,我全告诉你,别问他们了,问他们他们也不懂。

你懂?你真的懂?真得懂吗?

 

发表于 2017-2-16 00:11:21

回复

使用道具 举报

marry楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
hfrs 发表于 2017-2-15 16:33
楼主你给我点好处吧,我全告诉你,别问他们了,问他们他们也不懂。

你懂?你真的懂?真得懂吗?

 

发表于 2017-2-16 00:11:47

回复

使用道具 举报

艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
没注意到有这个公式,回头仔细看看

 

发表于 2017-2-16 08:42:50

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
marry 发表于 2017-2-16 00:11
你懂?你真的懂?真得懂吗?

我都5年级了,啥不懂呀。就说这个破公式,其实就没啥用,毛细管长度限定了,你能移动多远,估计说了你也不懂。还有上回那个2货,我说测液位变送器要在双法兰下方,还和我争,现在看到了吧,说明书写得清清楚楚明明白白。

 

发表于 2017-2-16 09:01:24

回复

使用道具 举报

1/g=1/9.8=0.102

不要被0.102给迷糊了,还是压力公式p=rou*g*h      (rou是密度)

 

发表于 2017-2-16 14:18:44

回复

使用道具 举报

司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
这公式没有啥鸟用,日本鬼子是来吓唬你的,让你觉得它的仪表高级而已。
双法兰变送器,可以安装在双法兰毛细管能够到达的任何地方,只做一个恒定的负迁移即可。
普通差压变送器,测量液位,变送器的安装不能高也不能低。
高了,低于变送器的那一块液位你就无法准确测量。
低了,液位都是零了,你这差压变还有压差,而去这个引压管内极易沉积杂志、脏污介质,时间久了就是一个下水道,所有你零点也不准。
由此,普通差压变测量介质液位不好用,需要经常通下水道,仪表工不愿干。

 

发表于 2017-2-16 18:22:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


耶,楼上正解,无视那段,完全没用……

 

发表于 2017-2-17 17:52:21

回复

使用道具 举报

sgq1313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
司空摘星 发表于 2017-2-16 18:22
这公式没有啥鸟用,日本鬼子是来吓唬你的,让你觉得它的仪表高级而已。
双法兰变送器,可以安装在双法兰毛 ...

非常同意你的解释,测量液位基本双法兰或者单法兰。

 

发表于 2017-3-13 10:41:46

回复

使用道具 举报

haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
司空摘星 发表于 2017-2-16 18:22
这公式没有啥鸟用,日本鬼子是来吓唬你的,让你觉得它的仪表高级而已。
双法兰变送器,可以安装在双法兰毛 ...

普通差压变送器和双发兰又多大区别?凭什么不能放低,还是第一次听说。

 

发表于 2017-3-13 15:26:16

回复

使用道具 举报

司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
haichuan1230 发表于 2017-3-13 15:26
普通差压变送器和双发兰又多大区别?凭什么不能放低,还是第一次听说。

普通差压变用于液位测量,偶工作时只碰见过两种情况,一,催化裂化反应中的催化剂藏量测量,实质上是物位检测,变送器安装在凉取压口的上部。二,锅炉液位检测使用双室平衡器时差压变安装在两取压口的下方。
藏量的检测,使用反吹风方式,其导压管内原则上是充满洁净的仪表风的,因此变送器可以安装在任何位置,但考虑到生产过程的压力波动及反吹风系统的稳定性,为防止催化剂窜入引压管引起测量误差,要求变送器安装在负取压口的上方,但现实使用中仍然会出现催化剂窜入引压管,甚至堵塞引压管的状况,有的甚至正负引压管到变送器全部充满催化剂。这种普通差压变的反吹风系统测量物位并不理想,正常运行中其催化剂窜入引压管造成的测量误差无法准确的预知及消除。
锅炉液位检测,双室平衡器是应用最广泛的测量方法,正常运行中正负引压管充满同样性质的水,如同双法兰变送器中的硅油性质,原则上可以看作理想的测量方案,但实际使用中也并不理想,在开停车,正常生产的波动,及正常生产中常常出现不准确甚至无法使用的现象。原因除锅炉工艺波动造成的锅炉水密度变化而引发测量范围设置不准确外,其最主要的原因就是两引压管内水的不均质,比如密度梯度不一,引压管内水的变质、脏污,和负引压管内水的不满状态,这种负引压管内冷凝水的不满是测量不准确的最主要原因,双室平衡器的目的是制造一个稳定的充满负引压管的冷凝水,但实际使用中很难准确的做到,这也是这种仪表维修量最大的地方,反观双法兰变送器则不用考虑这个问题。
因此不论从催化剂藏量测量还是锅炉液位测量看,引压管的不洁净及不理想状态,导致普通差压变应用于液位测量不理想,即使锅炉液位中普通差压变安装在取压口的下方,也不代表其就是良好的方案,从测量维护角度看远没有双法兰差压变简单。

 

发表于 2017-3-13 21:07:31

评分

参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
yuchenchf + 5 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

seiluobinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
呵呵,这帖子一出,水平高下立判
另外差压变送器测液位,还有就是那种测量范围很大,十几米,毛细管不好做,也可以用差压,维护量稍大一点

 

发表于 2017-3-14 09:22:52

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.066135 second(s), 100 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197