循环水冷却,长期不补充新鲜水,会有什么样的影响?对设备,对管道等等会产生怎样作用?

 

发表于 2017-2-6 19:04:40

【提示:直接搜索1671340可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 一万条肥鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ylb913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
有个相应的规范:GB 50050-2007 工业循环冷却水处理设计规范

 

发表于 2017-2-6 20:08:08

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以,只要吸水池水量够用就行

 

发表于 2017-2-7 07:45:26

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

maxinwellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
产生水垢,影响传热效果

 

发表于 2017-2-7 08:20:19

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

会引起浓缩倍数过高的问题,比如:结垢,对设备管道的腐蚀等问题,所以循环水的使用还是要保证水质的,达到GB 50050-2007 工业循环冷却水处理设计规范的要求

 

发表于 2017-2-7 08:37:31

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
  终身会员:HC8100271  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
水浓缩,总硬度增加,容易结垢,影响换热效果。

 

发表于 2017-2-7 08:38:37

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shouzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
硬度增加,易结构,加药剂,对设备可能存在腐蚀

 

发表于 2017-2-7 09:23:49

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

t熊豆豆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不说话,看图。

 

发表于 2017-2-7 10:29:59

QQ图片20170207102917.webp
QQ图片20170207102945.webp

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

学*了

 

发表于 2017-2-7 11:01:30

回复

使用道具 举报

蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)   
哥们,你这不补水,也就是不排水了?不可能吧,循环水不蒸发?不飘散?热量去哪里?热量平衡都算不了吧。当然,不补新鲜水可以补凝液,其实也没事,但是浓缩倍数不好算,万一浓缩倍数高了,换热器容易出问题。

 

发表于 2017-2-8 18:37:41

回复

使用道具 举报


这是我设想的啊

 

发表于 2017-2-8 20:04:56

回复

使用道具 举报

ylb913 发表于 2017-2-6 20:08
有个相应的规范:GB 50050-2007 工业循环冷却水处理设计规范

谢谢朋友

 

发表于 2017-2-8 23:11:38

回复

使用道具 举报

jcicwht 发表于 2017-2-7 07:45
可以,只要吸水池水量够用就行

嗯嗯,谢谢

 

发表于 2017-2-8 23:11:49

回复

使用道具 举报

ma*nwell 发表于 2017-2-7 08:20
产生水垢,影响传热效果

是这个理,嗯,谢谢

 

发表于 2017-2-8 23:12:06

回复

使用道具 举报

蓝色火焰 发表于 2017-2-7 08:37
会引起浓缩倍数过高的问题,比如:结垢,对设备管道的腐蚀等问题,所以循环水的使用还是要保证水质的,达到 ...

嗯嗯非常感谢

 

发表于 2017-2-8 23:12:37

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097555 second(s), 64 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】