什么时候需要两个并联安全阀同时使用

[复制链接]
13.4K |63
阅读字号:
z640320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
备用安全阀标注用LC 吗?是否是一用一备标注错了?

 

发表于 2015-7-1 15:58:22

点评

可以保持同时开,也可一开一备。但是如果两阀整定压力不同,则必须保持全开~~  发表于 2015-7-8 09:47
回复

使用道具 举报

一般来讲,需要多个安全阀并联使用,是需要泄放面积/量较大以及极具释放的场合!适合高压场所! 但多数属于一开一备的情形!具体要看工艺要求而定!

 

发表于 2015-7-1 16:03:16

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小小打工仔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
回复

使用道具 举报

hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
有的工况量特别大,选择两个小的安全阀也是有的

 

发表于 2015-7-1 19:11:50

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rendu110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一般是高压场合,需要短时间迅速泄压的设备,泄压通量大啊。另外安全阀每年效验也方便啊

 

发表于 2015-7-1 20:09:02

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

自立VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
安全阀的设置一般与容器的大小、压力、介质有很大的关系,安全阀的设置顾名思义是要起到保证安全的作用,设双安全阀并非就是老板有钱,跟起跳后的排放量也是有关系的,从楼主的图片截图看,类似于反应容器的上安全阀,比如小本体聚丙烯聚合釜上设置的安全阀多数就是这样的,因为是属于反应容器,失控状态下,压力上升速度较快,如果反应容器短时间内超压的情况下,一台安全阀起跳是否能在短时间内泄压至安全状态,是否能保证到安全,当然大家说的方便检修或者校验,也是有道理的
楼主是不是会不会问“那为什么不选用口径大一点的安全阀呢”呵呵...

 

发表于 2015-7-1 22:06:05

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xutaotaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们一直是开一备一,现在安监局要求全开说是按规程,管理部门真都是理论家呀。

 

发表于 2015-7-2 07:41:37

点评

管理部门要求的?  详情 回复 发表于 2015-7-2 09:38

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

davylee109VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你应该考虑是一组还是两组,如果是一组,那么是一用一备,定值相同,为了检修方便,如果是两组,那么定值不同,一大一小,为了不同工况。一般两组的话,取压口不应该用一个,因为安全阀坏了,不一定指阀门坏了,而是整个安全阀系统坏了。

 

发表于 2015-7-2 08:13:07

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

王良元VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
楼主的安全阀组画法缺东西,不规范。正常旁路应该双阀加盲板的。安全法门的旁路用途很大,可以在开停车吹扫时候使用,或者塔压紧急排放,降低塔压或罐的压力都可以。而双安全阀门同时投用也是有的,这个根据工程承包商来确定,这个要依照工程的卸放量来确定是否设置一高一低。或者同等级设定压力。

 

发表于 2015-7-2 08:18:11

点评

我见到的旁路绝大多数就一个阀门啊,双阀加盲板,对于安全系统来说阻力会太大了吧,应该不合适吧?  详情 回复 发表于 2015-7-2 09:40

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

quiwu168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
低温储槽也是双安全阀加旁路,低温液体如果绝热恶化,气化量是很大的,双安全阀相同整定值,一个是安全双保险,另一个就是应对迅升高的压力,旁路是在日常检查中发现储槽压力偏高就及时泄压,避免安全阀起跳。如果让安全阀泄压来维持储槽压力是错误的。

 

发表于 2015-7-2 08:26:01

点评

看了一大堆总算见到了一个明白人。  详情 回复 发表于 2015-7-2 11:13

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xiaobingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你这个图上没有标管线尺寸,图也不完整,不好判断。我见过一个塔设两个安全阀,塔的气量很大,起跳后的泄放量也很大,设一个安全阀的话比较苯重,就在管线上并连设了两个一样的安全阀,两个安全阀排放口会合后的管线比较粗,主要还是考虑排放量的问题。还有就是安全阀设旁路,我们这的情况是塔上的安全阀都设有旁路,这个旁路平时都是关闭,还加的有“8”字盲板,正常开车时盲板都盲死,在停车检修,塔吹扫驱油时把盲板导通,开旁通阀向外吹扫驱油。

 

发表于 2015-7-2 08:55:43

点评

装置要是紧急泄压还来得及拆盲板吗,放空副线安装盲板还真是第一次听说,小心出事呀。另外不会是阀门质量不过关内漏而加上去的吧。  详情 回复 发表于 2015-7-2 10:18
为什么我见到的安全阀旁路只有阀门没有盲板呢。楼上的也有人说要盲板  详情 回复 发表于 2015-7-2 09:50

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小小打工仔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
xutaotao 发表于 2015-7-2 07:41
我们一直是开一备一,现在安监局要求全开说是按规程,管理部门真都是理论家呀。

管理部门要求的?

 

发表于 2015-7-2 09:38:40

点评

我们六十年的央企,许多化工安全标准都是我们负责编写的,现在安监局的几个连设备都认不全的理论家不顾企业实际硬要推行,没办法人家代表政府。试问若是怕一个安全阀有故障而要两个全开,那你敢保证另一个就没故障?  详情 回复 发表于 2015-7-2 10:12
回复

使用道具 举报

小小打工仔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
王良元 发表于 2015-7-2 08:18
楼主的安全阀组画法缺东西,不规范。正常旁路应该双阀加盲板的。安全法门的旁路用途很大,可以在开停车吹扫 ...

我见到的旁路绝大多数就一个阀门啊,双阀加盲板,对于安全系统来说阻力会太大了吧,应该不合适吧?

 

发表于 2015-7-2 09:40:37

点评

安全系统阻力太大啥意思。这个排放还计算阻力,安全旁路还有别的用途么?  发表于 2015-7-2 16:47
回复

使用道具 举报

小小打工仔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
*aobing 发表于 2015-7-2 08:55
你这个图上没有标管线尺寸,图也不完整,不好判断。我见过一个塔设两个安全阀,塔的气量很大,起跳后的泄放 ...

为什么我见到的安全阀旁路只有阀门没有盲板呢。楼上的也有人说要盲板

 

发表于 2015-7-2 09:50:08

回复

使用道具 举报

xutaotaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
小小打工仔 发表于 2015-7-2 09:38
管理部门要求的?

我们六十年的央企,许多化工安全标准都是我们负责编写的,现在安监局的几个连设备都认不全的理论家不顾企业实际硬要推行,没办法人家代表**。试问若是怕一个安全阀有故障而要两个全开,那你敢保证另一个就没故障?照此逻辑干脆就安装四个或八个吧。所以关键是要保证安全阀质量达标,效验合格,不要本末倒置!

 

发表于 2015-7-2 10:12:25

点评

我也觉得不可能真正做到100%安全,这样是需要成本的,对企业来说,在保证绝大多数安全的情况下,尽量降低成本,而不是为了安全而无限投入,不然还不如不开厂子了,赚的钱都不够设备费,环保费的  详情 回复 发表于 2015-7-2 10:48

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.405568 second(s), 79 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】