x
请教一下,Deltav系统温度控制PID模块中温度量程如何修改?如从-200~850度改为0~200度。改过之后原来显示的温度会发生变化,不知是为什么?

 

发表于 2013-6-25 13:07:44

评分

2

查看全部评分

【提示:直接搜索1204768可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 sunhongjun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

sunhongjun楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
pv scale改过之后原来温度发生会变化,不知为什么?急啊。。。

 

发表于 2013-6-25 13:18:16

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

当然会变化了,你只修改了一边,比如你DCS哪里量程修改了,但现场没有修改,也就是现场和DCS的量程不一致,当然,这只针对于电流输入的,

 

发表于 2013-6-25 14:11:51

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sunhongjun楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

201306251248.jpg 201306251246.jpg 201306251245.jpg 我们用的是RTD的信号,用AI+PID进行控制,请问该如何修改?

 

发表于 2013-6-25 14:45:06

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

你是用的RTD模块,那直接在RTD模块的相应通道上修改量程,只要不超过范围按道理来讲,是一样的。就是说如果你量程设的是0-500,显示为50度,那你设0-400,显示也是50度。

 

发表于 2013-6-25 15:11:34

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sunhongjun楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
dennyshen2549 发表于 2013-6-25 15:11
你是用的RTD模块,那直接在RTD模块的相应通道上修改量程,只要不超过范围按道理来讲,是一样的。就是说如果 ...

能发个具体的例子吗?

 

发表于 2013-6-25 17:33:58

回复

使用道具 举报

sunhongjun 发表于 2013-6-25 17:33
能发个具体的例子吗?

你参考一下截图

 

发表于 2013-6-25 17:44:57

无标题.jpg

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sunhongjun楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
流星雨 发表于 2013-6-25 19:59
好像在化工**里面有说明,你去看一下。

请您帮忙发个链接,谢谢

 

发表于 2013-6-26 08:52:33

回复

使用道具 举报

wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
变送器量程你要是0~200度才能在PID中修改量程,也就是说你更换了变送器的量程,如果没更换变送器量程你改就不对了。

 

发表于 2013-7-1 11:34:24

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.609418 second(s), 60 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】