卧式油气水三相分离器的油水界面检测计与水相出口的调节阀相连,从而将油水界面控制在相对恒定的位置。
以前,界面计于容器只有两个连接口,一个在顶部的气相,一个在底部的水相。
最近一个项目中,厂家在容器中部(油相)又增加了一个连接口,说这样才能取准界面位置。是这样的吗?
分离器投入生产后,油水界面总是出现超高的现象。跟界位计检测偏差有关吗?

[ 本帖最后由 杉林小鸟 于 2007-11-6 13:16 编辑 ]

 

发表于 2007-11-6 01:31:52

评分

1

查看全部评分

【提示:直接搜索102188可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 杉林小鸟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

yibiao0820VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这和安装没关系,查一下界位计的零点量程

 

发表于 2007-11-11 00:40:13

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

pyqpppVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不知你用来测油水界面的界面计是什么形式的(是现场磁浮子或玻璃管,还是差压式变送器测量?)若是采用差压式测量方式,要注意容器顶部不要有空气,让油水充满整个容器(增加一个排气溢流管,液封高度要高于设备),因为你是测油水的界面,油和水总液位高度之和应该为一定值才能测量。关键是控制好排气。

 

发表于 2007-11-11 09:59:25

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

pyqpppVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
再补充一下:差压式测量只要上下两个取压口即可。

 

发表于 2007-11-11 10:02:49

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

best1976VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你用的什么液位计?“油水界面总是出现超高的现象”和你开中间那个孔有关系,有必要开中间那个孔,如果介质密度稳定 ,可以考虑用浮筒或用射频导纳测量界位效果很好,或用双法兰差压变送器也可以,没成本相对差压变送器加隔离罐测量要高点,但维护量较小。

 

发表于 2007-11-21 10:06:28

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

XIAOSHUAI2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1。要考虑实际油水的密度差与选液位计浮子的参数是否匹配。
2。检查DCS的调节逻辑形式是否合理。

 

发表于 2007-11-23 08:41:11

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hanyun000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

回复 1楼 的帖子

1、因为你要测的是油水的界位,上法兰必须进油,下法兰必须进水,才能满足测量要求。但是我们知道,因为油比水的比重轻,不可能从下面的法兰进入液位计,随着容器液面增高,液位计里仍只有水,随着外面的液位增高。所以油只能从上面的法兰进入,如果正常工作的油位无法没过上法兰,那么就必须再从中间取一路油相,方能满足要求。所以厂家所说的是正确的。
2、分离器投产后界面超高,首先确认回路联校没问题,那有可能是以下几个原因:
1)检测仪表(一般是外浮筒)标定的方法不对,或误差较大
2)检测仪表标定的比重与当前介质的比重和设计介质的比重不一致,不同的原油的介质从0.8~0.93,本来界位仪表所测量的量程就很小,所以比重一定要设准。如果是智能仪表可以根据就地指示仪表用HART采一下当前液位,多采几次就准了。(但是一般不推荐这么做,最好先单校)
3)如果是浮筒,检查一下浮子的比重是否与设计相符,一般浮子上打的有钢印

 

发表于 2007-11-23 16:08:30

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

兼容王四级VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
分析的很到位,谢谢!

 

发表于 2010-10-19 10:46:44

回复

使用道具 举报

建议直接用磁致伸缩液位计装在箱内,可以直接测出油水界位,自然不会出以上问题,更无需开这些连接口.

 

发表于 2010-10-19 15:13:17

回复

使用道具 举报

hzyhybVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
回复 9# piezowell
导播雷达界位计

 

发表于 2010-10-24 12:50:23

回复

使用道具 举报

wsy417VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
回复

使用道具 举报

我的名片nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
用浮筒比较方便

 

发表于 2013-12-7 10:44:09

回复

使用道具 举报

starry2956VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学*了,多谢

 

发表于 2015-1-12 09:41:42

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.379524 second(s), 85 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】