[控制系统] 横河DCS系统CS3000&CENTUM VP专题讨论及求助办公室

[复制链接]
293590 |1377
阅读字号:
matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
242# lxch99128
监控画面在管理员下打不开是因为你没有启用相应功能。
在开始菜单-yokogawa --his utility  里最上面打上勾就好了。

趋势不能看可能是你没做 trend group definition.
操作站趋势定义是分开定义的,不是大家都一样,每个站分别定义。

 

发表于 2009-11-2 19:50:32

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
258# nz200
微分作用是增加提前调节量,阀门比没加时动作幅度大了,抵消了可能的偏差,不是阀门时间上提前动了。基础概念还是很重要的。

 

发表于 2009-11-2 19:56:12

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
268# cthlws
CS3000 也有calcu 模块,同样和XL一样的思路,可以每个模块中写分别写 FIC202.mv=100, 15, 5 。然后在顺控表中
c01  chuisao       y
c02  xiaohuo             y
c03  dahuo                       y

a01  cal1.act.on  y
a02  cal2.act.on        y   
a03  cal3.act.on                 y


注意把caln 的执行方式改为 oneshot 就可以了。
这样在三种方式下,阀位就在相应位置。
不满足这三种情况,阀门自动控制。

 

发表于 2009-11-3 19:43:42

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
271# oatobnus
Vnet 和 VNET/OPen  区别在IP地址的格式上。假如HIS0130 这台机子, vnet 的地址为 172.16.1.30.  vnet/ip open 应设为 192.168. 129.159.   vnet 承担V网通讯, Vnet/ip open 承担 以太网通讯。
从大的概念上分 ,Vnet/IP  是横河新一代的网络体系结构, Vnet/IP open 则不是和Vnet/IP 对等的概念,只是 Vnet/IP 体系中承担以太网通讯的功能。

 

发表于 2009-11-4 18:56:44

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
270# cthlws
光感谢指点了,不加分怎么行呢?

 

发表于 2009-11-4 18:59:24

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
278# yeguch
这样的思路没问题,是可行的。

 

发表于 2009-11-8 10:16:31

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
275# oatobnus
这个我还真没碰到过。有条件的话把报警截图发给我。我看看。
WDT timeup 从名字看好像 windows driver 这方面的意思。估计应该是通讯超时出现的错误。
看看 控制站的控制还正常吗?重启下操作站看看故障是否排除?

 

发表于 2009-11-8 10:20:58

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
282# yeguch
仿真操作,对于调试期的话,横河有个 test function 的菜单,里面可以仿真 FCS,基本上跟 真的拥有一个控制站差不多了。当然,还是有写差别的。
在正常运行中, 如果要手动 输入一个 tagname 的PV值, 在 调整画面 里 用 【cal】 就可以实现了。
cal: calibrate ,调校的意思。

 

发表于 2009-11-8 10:25:22

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
288# yeguch
其实,每个PID块,或者块里面有 增益系数的块, 在操作站,调其调整画面 都有增益系数和 偏差系数的设定。
分别叫 CS , BIAS

 

发表于 2009-11-8 12:47:53

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
290# cthlws
八个色变条件相当于 或 的关系。也就是任何一个条件成立,立即就变成成立的那种颜色。

 

发表于 2009-11-8 20:25:41

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
292# cthlws
在线修改时候,记住改一点就下装一点,这是好习惯。
但是,你修改的东西没下装下去,会报错,关掉system view 后,没下装的修改会自动放弃,按理还是一致的。再进去修改就行。

 

发表于 2009-11-9 13:35:13

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
JSjiang2005@126.com发邮件问:
    我们使用CS1000系统,由于金融危机影响,从2009年3月停车,但最近开机后出现如下问题:
    两台控制站FCS0101、FCS0102及一台BCV上CPU状态:HRDY灯亮,其余灯全灭,请教如何处理?
硬件不会有问题吧!

这种现象只要对系统重新下装就可以了。  
分别对两个控制站做离线下装。
原因是停车时间太长了,控制站内容丢掉了

 

发表于 2009-11-9 13:37:35

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
296# ssln123
估计是这个点比较重要。
横河的趋势块属性里可以定义采集周期。有 1s, 10s, 1min, 10min, 1h. 如果想分别保存某个工位 1s,1min,1h的趋势,就得分别在不同块里做定义。
如果有长趋势软件包,就不用这么麻烦了,1S的也可以定义很久。

 

发表于 2009-11-10 10:49:27

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
295# xxy811225
exaquantum 没用过呢。比较遗憾。

 

发表于 2009-11-10 10:52:52

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
302# cthlws
正解

 

发表于 2009-11-15 18:27:33

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-28 02:36

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.119477 second(s), 55 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197