海川化工论坛-海川网-【化海川流】

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

  企业会员★↓【品牌】     统计
信息推荐  -  【 品牌 

[控制系统] 横河DCS系统CS3000&CENTUM VP专题讨论及求助办公室

[复制链接]
293617 |1377
阅读字号:
matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
219# terranboxer
横河的CS3000 内置有集成的OPC,一般工程师站都会带有这个软件包。
如果你数据量不大的话(小于500个数据点) ,就不需要更多的投资。会用就行了。
仔细的用法,去看手册的 M2 那一章。可以自己编程。

 

发表于 2009-7-6 20:06:39

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
224# 老衲
1. 检查现场回路,如果排除现场表问题,可更换卡件试试。再说下你的方法,把现场表开路,对卡件来说并不是异常状态,不会导致卡件故障或切换等。真正的异常是现场回路有问题,比如短路之类的。

2. 单回路的PID回路,打到MAN方式和和出现OOP报警 ,IMAN 报警没有必然联系。出现报警,必然是真正的发生了报警状态。OOP是输出开路报警(也就是硬件开路了)。IMAN 可以理解为软件的OOP,也就是模块之间用线相连,但下级模块失效(比如处于手动方式),上级模块就报IMAN。这是个通俗的说法,不是特别准确,也不能是适用于所有情况。

 

发表于 2009-7-13 14:10:41

评分

2

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
228# faol
你把错误代码发给横河的服务部去检查吧。我也搞不定哦
改个安全级别可能不会导致这样的错误,看看你是不是其他地方也有修改。下装时是统一编译的。

 

发表于 2009-8-7 17:07:57

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
202# pengping429
控制站的电池作用和UPS是不一样的。
控制站电池保证CPU里面的组态信息在系统掉电(UPS也已经失电)的情况下不会丢失。系统上电后CPU马上进入控制状态。
这个电池寿命一般是3年,电池标签上的时间到期后就要更换。否则横河不保证信息的完整性。

 

发表于 2009-8-7 17:25:12

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
本帖最后由 matrixwhiz 于 2009-8-9 09:42 编辑

235# wojiushiwomao
查GS资料吧。
H00 代表带HART功能,P00是数字量卡件的基本型,S00是模拟卡件基本型。
K4A00,D5A00好像是卡件上面的接头。
CSL 是接线的类型吧,比如是端子,电缆,还是 MIL连接型。记不太清。

 

发表于 2009-8-9 09:38:06

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
234# zhhc0666
我都是重装CS3000 解决的,不知道其他人有没有更好的办法。
临时想启用工程师权利,可以用键盘工程师钥匙。

 

发表于 2009-8-9 10:12:07

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
本帖最后由 matrixwhiz 于 2009-8-25 17:29 编辑

238# haixinli
测试状态下,数据流是虚拟的,基本上是把 输出接到输入上的。因此,回路状态就正常了。
控制算法和实际完全一样
测试状态下,PV 值也不能输入,但可以通过 更改 raw 值来达到更改 PV值的目的。

 

发表于 2009-8-25 17:25:01

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
244# sxfsxf
系统接地怎么能悬空?
当然都是真正的连接大地,而且对接地电阻有要求。
横河机柜里有三个接地铜排,有一个是悬空的,两个是连接在一起并和机柜底座连在一起。实际中一般都是三地合一的政策。就是把悬空的那个和其他的连在一起并接到工厂接地铜排。

 

发表于 2009-8-28 20:51:26

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
241# 北哥
参考站没设对

 

发表于 2009-8-28 21:37:16

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
248# 工控学徒
看帖http://bbs.hcbbs.com/thread-507381-1-1.html
7楼

 

发表于 2009-9-1 19:03:44

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
242# lxch99128
如果就解决问题而言,重装 Cs3000 是最高效的。半小时就解决了。
首先想问你:管理员下 监视操作 HIS功能启动了吗?没有的话去HIS utility 启动。
有的点没有趋势?首先看看你有没有组态这些点?每个操作站的趋势是独立的,不能用其他的站正常来衡量这个不好。

 

发表于 2009-9-1 19:09:43

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
251# lxch99128

我想说一下:工程师站对操纵站统一下装是没错,但每个站的组态是可以完全不一样的。就像每个控制站的内容完全不一样一样。
当然,大多数情况下,操作站内容是统一的,有互相备用的作用

 

发表于 2009-10-19 09:34:56

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
253# davidgrommet
参考站的设定是读取组态数据的。
因为下装时,操作站需要知道工程师站的位置,从而能保持和组态数据库完全一致。

 

发表于 2009-10-19 09:37:42

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
263# cthlws
CS3000也有大型顺控表,但你在建控制站类型时就需要选择顺孔型控制站。也就是 database pose 那里,一般是 general. 若需要大型顺控,这里需要选 sequence .
当然,若是偶尔用到一两个大顺控表,可以通过顺控表嵌套调用的方法实现。
在主顺控表里 action 栏用
A01  ST01.sa  3  y  这样的命令跳转到子顺控表执行一段动作,完了再返回接着执行就行了。

预置阀位输出,可以用 :PID01.psw  3 y 来实现,预置的阀位值在pID模块的调整画面里输入

 

发表于 2009-11-2 19:45:28

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
241# 北哥
默认是没有的,但你加了密码,就别来这里问了,没人知道。

 

发表于 2009-11-2 19:47:14

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-28 08:44

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.090569 second(s), 44 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197