首先看看有没有人改组态,站间通讯在FCS的 configration--stndef-scan transmission 里 输入 BUFFER 值。然后
station scan transmission group -- station 置1 打开通讯。
然后 在下面选择和那个站可以通讯。

两个需要通讯的站都要检查。

正确无误的话,去看 function block configration ,看是否是areaoout 引用正确不?

按理到这里应该通讯正常了。
再不正常,就等机会离线下装吧

 

发表于 2009-6-3 16:27:19

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
146# zzyuan365

电子手册 专门有一本 operation message .全部都有

 

发表于 2009-6-3 16:29:26

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
137# emagiz

趋势我试了,观察的结果是 趋势的纪录不受影响。更改的时间只是改变了坐标轴的名称,比如你把时间从3:00改到2:58, 再坐标轴上新的2:58会加个* 后缀 。趋势数据是连续纪录的。等时间超过 3:00 ,坐标轴就恢复正常。报表的数据来自趋势,应该也不受影响。

 

发表于 2009-6-3 16:37:34

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
首先,说明下,生产期间offline download 应该是绝对避免的事情。
生产期间 对组太的修改要慎重认真,绝对不能产生必须离线下装的这种问题。

这里说明下 CS3000 里离线下装后对卡件输出的影响。
手册说明参见 B ...
matrixwhiz 发表于 2009-4-30 12:09


这个帖子有点问题:
下装时 卡件 会 fallback ,经检查, fallback 有三种设定: 默认是 maintain curent value .
也就是 保持。也可以选择输出 其他的最大最小之类。
因此,下装时 I/O 是保持的。

 

发表于 2009-6-3 16:44:02

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
关于如何使用电子手册:
电子手册提供了一个 finder 的工具,安装之后 点 查找,就可以在全部的电子资料中找关键词了
组态的时候,如果按F1,出来帮助后builder definition items ,可以快速找到你想要得组态定义的详细内容。

 

发表于 2009-6-3 16:48:25

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
关于调整报警声音:
在 HIS setup 里 BUZZER tab ,通过把BUZZER SWITCHING  更改到 operation keyboard  ,可以消除自己电脑上刺耳的小喇叭报警声 (测试时很有用哦)
现场 如果需要声卡外接音响,可以选择到 SOUND 上,就可以通过音箱了

 

发表于 2009-6-3 16:52:25

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
158# faol
1级 offuser 肯定可以操作
2级可以的。
如果操作不动,肯定是逻辑强制的,不是面板本身的原因。

 

发表于 2009-6-3 22:35:40

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
本帖最后由 matrixwhiz 于 2009-6-4 11:07 编辑

本人 MSN : matrixwhiz@live.cn, 因为 QQ 白天公司屏蔽了,以后大家请用 MSN 联系我吧 。已经开通了 MSN在线通 。

 

发表于 2009-6-4 11:06:21

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
161# pengping429
换终端电阻不会有影响。只要还是50欧姆,
不过目前,你的网络的状态很明显不对,那个RCV SEN应该快速闪烁才对。你可以先查找排除下网络故障。

 

发表于 2009-6-4 17:28:24

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
163# aq_summer
你可以运行下这个命令:
c:\cs3000\net\tool\vhpteleco
每个操作站都去运行下,正常应该显示bus1 bus2 normal .本身显示 myself.
看看有没有bus1 bus2 交叉的情况。

 

发表于 2009-6-8 09:21:25

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
165# JL_6207
用过

没什么特别的,只是把AI,AO做到一个卡件上。适应有的客户采用一半卡件AI,一半AO的设计。通道非隔离

 

发表于 2009-6-8 14:51:57

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
本贴提供各位使用YOKOGAWA 产品的工程师发问。
如果各位在使用过程中遇到的问题,尽管在这里提出来。
本人尽力负责解答。
本人只精通CS3000 系统。
对较早的Centum-XL, Centum-CS,略懂。
Prosaft, Exaopc, EXaquantum .产品,希望共同提高。
在线联系方式:
qq: 21686201 (晚上)
msn :matrixwhiz@live.cn (白天)

我已绑定 Msn 在线通。大家点签名部分的msn在线通

 

发表于 2009-6-13 18:29:22

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
175# liuyun001
可以判断为 MISCMP 错误引起的。MISCMP 就是比较错误。左右两块CPU冗余配置时,时刻进行比较,完全一致才会认为正确。出现比较错误时就会造成CPU Down。当然,电子元件本来就可能出现误算的可能。
只要以后没有再发生过,就没事,认为是偶然的。如果经常出现,首先看看CPU的环境温度是不是正常,大家都知道,高温时电子元件容易出错。温度正常那就只能联系横河处理了。

 

发表于 2009-6-15 15:44:19

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
173# hxmhn
其实窗口有个按钮,叫做回复 initial size ,按一下,就恢复原始大小了,也就全屏了。

 

发表于 2009-6-16 09:39:17

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
171# JASON521
本人前一段时间就饱受此困扰,重装重装重装,偶尔就好了。也没搞明白怎么确保能测试。
好像没啥好办法

 

发表于 2009-6-16 09:41:55

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-28 22:24

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.134606 second(s), 69 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197