matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

回复 29楼 7号当铺 的帖子

没啥好的办法。
横河的软件对杀毒软件的兼容性很差。一般装完机必须要关闭防火墙。还要打开网络共享,对everyone 用户赋予自由读写,网络访问的权利。
所以,横河的手册一般是要求不装杀毒软件的。
非得要装,就必须装横河指定的杀毒软件,好像是赛门铁克,还要进行很多特别的设置才行。

 

发表于 2009-4-3 22:40:17

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

回复 34楼 hongshui1 的帖子

目前还没有在网上发现有下载的地方。
不过,如果你单位有使用CS3000的话,你完全可以装在自己的电脑上就好了。没人追究你盗版责任的。
横河并没有专门的学习版。有一个所谓的DEMO版,和正式版的区别就是2个月过期,没有其他的区别。

 

发表于 2009-4-12 21:39:29

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

回复 35楼 hongshui1 的帖子

按你所说,应该实现的功能是 :当某流量高报后 ,会发出某个指令,类似于跳车的功能吧。
这种能肯定是用顺控表实现的。你首先去组态中查 (tool--search by name ),输入你知道的这个流量表位号。肯定能找出该位号在组态中所有出现的位置。按理说肯定至少在顺控表或逻辑图中出现了,否则没法实现高报跳车的功能。
延时时间应该在一个计时器中(TM) 类型的模块中设置。设定该模块的SV值就行。
流量表高报值在该表的 调整画面中设定。

 

发表于 2009-4-12 21:45:48

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

回复 36楼 hongshui1 的帖子

很多网友问这个问题,如何学习横河的软件,我也回答了很多次。真的没什么诀窍。
这是一门技术,没办法速成,只有不断的使用调试中才能学会。
去横河参加他们的培训课可能会有利于缩短入门的时间。参加2周的课程,回来后基本上可以完成最基本的维护作业技能。更深更多的内容,只有艰苦学习了。
话说回来,横河的系统应该在所有的DCS系统里算是最简单,最容易掌握的系统。
认真看别人的组态,反复钻研对比,应该一两个月就能小有成就吧。
努力学习

 

发表于 2009-4-12 21:51:49

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

回复 41楼 hbtmlyt 的帖子

横河的标准是三年
DCS电池上都有一个时间标签,写的某年某月,意思就是有效期截止的时间。过了这个时间就应该换新电池啦。

 

发表于 2009-4-13 22:10:21

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

回复 42楼 hongshui1 的帖子

对。
产生高报信号是在流量表中设定高报(PH PL)等设定值来产生,但是利用高报低报时间来做某个事情,比如高报时关某个阀门,跳车等肯定实在顺控表,逻辑图里实现。
横河软件没有梯形图描述语言,顺控表,逻辑图实现的就是西门子里梯形图的功能。

 

发表于 2009-4-13 22:15:55

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

回复 40楼 faol 的帖子

ALR121串口通讯卡的使用也很简单,需要设定的地方比较少
产生新卡件后,需要对卡件属性进行设定。port1, port2 ,接线在那个port,就设定那个port。主要就是串口通讯那套。比如奇偶校验,停止位,数据位。card common里重要的一点就是选通讯协议。默认是fa-m3,如果你使用modbus的话,需要自己选定modbus 协议。
进入卡件定义里。有几项参数。
buffer 指总共有多少数据,这个数据只要大于实际数据量就好。
program name 默认就行。
size 数据长度。
station 就是从设备的ID号
address 就是其实地址,和从设备一致才行。格式是:A40002类似样。A4是功能码。0002才是地址。
data type 是定是模拟量还是数字量。横河一个模拟量占16个数字量的位置。也就是完全可以自己把16个位的内容分别提出来当做16个数字量。
其他的默认就好

 

发表于 2009-4-13 22:32:33

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

回复 46楼 hongshui1 的帖子

在计时器的调整画面里改。
就是改TM仪表的PH值。

 

发表于 2009-4-13 22:35:19

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

回复 51楼 ww_10000 的帖子

答案参看10楼。
末尾的NOde 是与中间的NOde 类型不一致。
原理都一样。只要掌握一个原则:不能同时断开2个ESB bus就行。
你把NOde先断开一根总线,接入新增NOde bus1,下装。再断开另一根。链接到新增node 的bus2 。任务完成。

 

发表于 2009-4-15 19:15:57

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

回复 59楼 13918490403 的帖子

第一个问题
     这样的问题,你做个实验就明白了,不用来这里问。实践是检验真理的唯一标准嘛。
第二个问题: 网络设备应该是 ACG10S, 不是ACG105 吧。ACG的作用是转换不同的网络,例如从E网 到V 网的转换。按理从其他的PLC取数据不是ACG的功能范围。我觉得你可能没正确了解这里的连接关系。你画个草图,描述下你看到的情况和网络配置,我好分析。

 

发表于 2009-4-18 00:05:57

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

回复 62楼 zhhc0669 的帖子

说实话,你这种提问回复很困难。就跟你说我想学好微积分,请举例说明一样。
SFC也是很大的一块内容,光这一段手册也几百页。
这个小小的帖子,只针对一些使用中遇到的具体问题,太大的问题很难在这里说的全面。

 

发表于 2009-4-19 13:05:50

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

回复 71楼 ww_10000 的帖子

你的看法很正确。
末尾的NOde型号是有特定型号的,确实应该装在末尾。如果新增加一个,必须要把新NOde插入到末尾Node之前。也就是把末尾的Node往下挪。如果ESB bus 不够长,那就没办法,只能换较长的ESB BUS了。这也是可以在线完成的,没问题。

 

发表于 2009-4-21 21:43:52

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

回复 65楼 漠北逸海 的帖子

如果冗余卡件总是有块卡件失败,插拔后恢复,应该仔细检查各个现场仪表回路,是不是有接地或其他串扰。这个问题不是cs3000的问题,有问题不报警才有问题呢。你说是吧。

 

发表于 2009-4-21 21:48:05

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

回复 66楼 hbtmlyt 的帖子

CS3000 不能像PLC那样从下位(控制器)读组态到组态软件。必须保持当前项目最新
离线下装,必须是装置停车时侯进行,生产期间严禁离线下装。因为DI DO可能会复位,引起联锁动作,会导致意想不到的问题。
离线下装前,保存调整参数。
尽量选择最新的备份做离线下装,不能在线下装,肯定是在非当前项目下做了修改导致的。
然后就下装吧。
如果非的在生产期间离线下装,那就把联锁信号全都强制(用短接线吧),模拟量倒不受影响。
让工艺操作人员现场也做好准备,也可以尝试离线。可能5分钟左右就恢复了。

 

发表于 2009-4-21 21:58:20

回复

使用道具 举报

matrixwhiz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

CPU 死机(灯全灭)的故障处理方法

楼主所述的情况也是最严重的故障之一。这里就这个问题处理步骤给个方法,有助于正确处理。
1、当CPU死机后,如果另一侧还能工作,就不要着急拔卡换卡。首先应该运行一个 工具软件,路径在 c:\cs3000\fcs\tool\.fcscdsv , 作用是 crashdump,就是把坏CPU的寄存器状态存为一个文件,然后你把生成的文件发送给 横河 公司服务部的工程师。(相信你们用户应该知道他们的联系方式吧。不知道的给我留言。! 他们可以通过这个文件判断这个CPU到底是什么原因坏的,还能不能使用。换卡或重启后这个信息就不存在了。这个服务也是免费的。

2、存完后就可以拔卡了。拔下来后目视可以初步检查有没有明显烧焦之类(很少见,一般不太可能)。没有明显故障的,可以试着重新插进去。90%的可能会重新启动,可以正常使用。
3、观察一段时间,一个周之内不出现问题就认为是偶然故障,不影响使用。如果一周内再次死机,认为卡件已经损坏了。三包期内就寄给横河让他们给赔。出了三包期只能订购新卡了。

 

发表于 2009-4-22 21:13:24

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-28 21:08

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.090329 second(s), 50 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197