qisiliang274 发表于 2022-11-24 09:58
补偿导线这么贵啊?得几千块?您说的性价比高 对进口 国产温度变送器都一样吗

进口的装在接线盒里的变送器哪怕是进口品牌一般也不会超过2000的,一千多已经很不错了,国产的一两百都不少,淘宝的几十块的也不是不能用,但补偿线要是拉个两三百米,确实会贵不少的

 

发表于 2022-11-24 10:39:30

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
qisiliang274 发表于 2022-11-24 18:25
您的意思是如果是单纯热电阻 补偿导线是要从现场到主控室,但是如果是变送器 可能就只需要热电阻到变送器 ...

热电阻不需要补偿,热电偶才需要补偿线。
变送器一般是和热阻/热偶组装在一起的。
变送器出来是普通的两芯信号线。

 

发表于 2022-11-25 09:17:03

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
qisiliang274 发表于 2022-11-25 09:58
噢,我们那个是窑炉的热电偶 我想着如果是一体温变,怕烧坏了,您的意思是热电阻  热电偶多数是三线或四 ...

热电偶是两线的,但是特殊的补偿导线。我觉得你还是先把基本的概念理一理吧,太乱了。

 

发表于 2022-11-28 08:58:27

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
qisiliang274 发表于 2022-11-28 09:09
多谢,本身做工艺的 去做仪表 我个人也觉得好梦幻,谢谢您的指导啊

做过工艺的再去做仪表其实是有优势的,就看仪表这边用不用心了

 

发表于 2022-11-28 11:28:20

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-26 12:02

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.047041 second(s), 49 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197