两泵出口总管的流量计换成孔板,开4对口。一对进DCS,三对进SIS2003。实现流量低低联锁。

 

发表于 2021-1-8 08:52:51

回复

使用道具 举报

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
zzhgqy 发表于 2021-1-8 09:25
感谢上面两位的回复,也感觉更换流量计麻烦,需要停工进行,但是停泵较为简单,将两个泵的信号传入SIS就可 ...

1、首先工艺联锁功能(前因后果)由工艺专业提出。仪表专业执行,不要本末倒置。也不要担责任。
2、停泵触发信号或泵运行可以作为联锁因素。但泵回讯通常有跳变或假回讯,需要加延时功能块。
3、加氢原料泵联锁回路通常有SIL等级要求,以上不一定能满足。实现一个功能,特别是重要设备、仪表、电气的联锁功能,考虑面会很多。不是一两根线连起来,逻辑上能走得通就可以的。
4、等等还有很多层面。

 