[资源分享] 消防箱外边这个管子是干嘛的呢?

[复制链接]
5795 |56
阅读字号:

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
看图

 

发表于 2020-9-8 16:01:50

028861b274f29f516638083563e2f017.jpg

评分

2

查看全部评分

  

   【煤气柜制作】【气柜安装】 专业施工  业绩丰富

     共同探讨:13953759998  安经理

      徐州市中宇建设工程有限公司




企业会员【品牌】宣传

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 沙漠里的游鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

love12-34 发表于 2020-9-17 20:57
消防水系统排气阀,但不是自动排气阀

看放大图是自动排气阀,只是下边有个阀门处于关闭状态

 

发表于 2020-9-20 20:40:24

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

李先生啊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
顶部排气

 

发表于 2020-9-20 15:55:04

回复

使用道具 举报

love12-34VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
消防水系统排气阀,但不是自动排气阀

 

发表于 2020-9-17 20:57:13

点评

看放大图是自动排气阀,只是下边有个阀门处于关闭状态  详情 回复 发表于 2020-9-20 20:40
回复

使用道具 举报

highkiss 发表于 2020-9-15 16:45
看消防箱像楼顶的最高处位置,应该是消防管网进水时有排气作用,排水时有吸气作用。

排气作用,不吸气

 

发表于 2020-9-17 17:45:51

回复

使用道具 举报

highkissVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  【疯狂的麦咭】 已绑手机  
看消防箱像楼顶的最高处位置,应该是消防管网进水时有排气作用,排水时有吸气作用。

 

发表于 2020-9-15 16:45:44

点评

排气作用,不吸气  详情 回复 发表于 2020-9-17 17:45
回复

使用道具 举报

幸福的贝儿爸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
管道最高点排气用的

 

发表于 2020-9-15 13:50:47

回复

使用道具 举报

guogang87 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
自动排空气阀   

 

发表于 2020-9-14 08:42:43

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_王岩32603 发表于 2020-9-9 05:47
旁通管  是不是方便临时用水改的?一般都没有这样的

消防水是专用的,不能设置临时水管接头

 

发表于 2020-9-11 12:49:54

回复

使用道具 举报

feilong213_NQPB 发表于 2020-9-11 09:16
顶部是自动排气阀,排净管线内存气的。家庭土暖气和楼道顶层都有。

怪不得南方人不认识

 

发表于 2020-9-11 12:24:06

回复

使用道具 举报

CHANGBAISHI 发表于 2020-9-10 16:18
呵呵,建议在看看照片及题目吧

360截图20200911115519100.jpg

 

发表于 2020-9-11 12:18:33

回复

使用道具 举报

顶部是自动排气阀,排净管线内存气的。家庭土暖气和楼道顶层都有。

 

发表于 2020-9-11 09:16:51

点评

怪不得南方人不认识  详情 回复 发表于 2020-9-11 12:24
回复

使用道具 举报

wdh2010 发表于 2020-9-10 08:45
不是个人自救消防水的接口吗?

请看34楼的解释

 

发表于 2020-9-11 00:06:06

回复

使用道具 举报

陈维杰 发表于 2020-9-10 20:56
GB50974-2014第8.3.2 消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀。后面的条文说明:8.3.2 为了 ...

不讨论不知道,原来是规范有更新的

 

发表于 2020-9-11 00:05:22

回复

使用道具 举报

陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
沙漠里的游鱼 发表于 2020-9-10 18:42
呵呵,看了
这个设置的确很少见
从楼上的讨论来看

       GB50974-2014<消防给水及消火栓技术规范>第8.3.2 消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀。后面的条文说明:8.3.2 为了使系统管道充水时不存留空气,保证火灾时消火栓及自动水灭火系统能及时出水,规定在进水管道最高处设置自动排气阀。因管道内的空气阻碍水流量的通过,为提高水流过流能力,应排尽管道内的空气,所以系统要求设置自动排气阀。
      GB50084-2017<自动喷水灭火系统设计规范>第4.3.2。3自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施,应设有泄水阀(或泄水口) 、排气阀(或排气口)和排污口。后面的条文说明: 设置排气阀是为了使系统的管道充水时不存留空气,设置泄水阀是为了便于检修。排气阀设在其负责区段管道的最高点,泄水阀则设在其负责区段管道的最低点。泄水阀及其连接管的管径可参考表7。
     这是最新的相应消防规范,都要求设置,只不过程度不一样。一个松一点,一个严一点。
     我的个人观点,消火栓系统,口径大,气泡对于出水的影响小,要求松,设置的少。自动喷水系统,由于是喷头口径小,气泡对于出水的影响大,要求严,设置的多。而工业中常见的是消火栓系统,自动喷水系统少见,再加上排气阀的设置是一个小细节,许多小院的都没专职的给排水工程师,注意不到。而且说实话,气泡对于出水量的影响很难量化,有它没它差别不大

 

发表于 2020-9-10 20:56:43

点评

不讨论不知道,原来是规范有更新的  详情 回复 发表于 2020-9-11 00:05

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-27 06:25

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.086482 second(s), 71 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197