陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
看照片好像是楼顶,那就可能是消防给水系统最高处设置的自动排气阀。防止消防管道系统在充满水时,因管道内的空气阻碍水流量的通过,提高水流过流能力。

 

发表于 2020-9-9 08:39:30

回复

使用道具 举报

陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
最上端的管件应该就是自动排气阀,作用就是释放供水管道中产生的气穴

 

发表于 2020-9-9 08:42:47

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
hcer 发表于 2020-9-9 09:58
12L解释更合理点,这个是顶楼,用来排气似乎更解释的通

14楼的说法也有可能。如果这样的话,可能是一体双用,平日里是安装自动排气阀,需要进行试验的时候,把自动排气阀拆下,安装压力表。反正小口径消防管件基本都是螺纹的,拆装都是挺方便的

 

发表于 2020-9-9 10:04:22

回复

使用道具 举报

陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
CHANGBAISHI 发表于 2020-9-10 08:27
消防水是要有压力支撑的。可能企业要求不一样吧。我在过的企业要对这方面检查的。一旦遇有火灾开阀 ...

       首先,消防给水系统按压力分类有三种,高压消防给水系统,临时高压消防给水系统,低压消防给水系统。您说的带压水这个概念不正确,消防水肯定都是带压,否则怎么保证救护人员安全。从表述来看,您所在的企业用的是,高压消防给水系统或临时高压消防给水系统,不是低压消防给水系统
       第二,临时高压消防给水系统平日里的消防水泵是不启动的,依靠稳压泵或高位消防水箱来稳定整个管网,在火灾发生才需开始启动消防水泵。只有高压消防给水系统才是不需要消防水泵时刻保持工作压力和流量。就我接触下来,所有的企业用的都是临时高压消防给水系统,因为高压消防给水系统成本实在太大。至于您担心的消防泵启动时的故障问题,GB50974-2014中有相应的要求,按要求执行,基本可以避免。
       第三,通过水龙带水枪排气岂不更快更好。消防水中的气泡,其实是各种可溶于水的气体,在压力温度运动状态改变时,溶解度降低后从水中析出所产生的。由于气体在液体中天然向上运动,会对液体流动有负面作用,消火栓是否及时出水有影响。在平时就得排除,所以设置的是自动排气阀而不是排气阀。
       第四,想法不错,稳压泵和高位消防水箱就是这个作用。不过只靠管道本身是不可能的,因为没有考虑到整体管道系统本身的泄漏。

 

发表于 2020-9-10 09:50:52

点评

至于这个东西你要安装就是要有说辞,如果说带水龙带排气,与排气之后接水龙带也是可以省略这东西的。然后是系统内若不带压,气体如何自动排出?若是带压,这个东西还有用么?的确,消防水有一种固定的水枪,那个是高  详情 回复 发表于 2020-9-10 15:47
回复

使用道具 举报

陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
tanzhiwen 发表于 2020-9-10 09:18
有同学认为这是排气阀,不知道有没发现管子中间有个阀门貌似是关上的,而且是一个手动阀。难不成起火时还要 ...

我觉得是误操作,安装手阀是为了方便更换自动排气阀。换完之后,不知道自动排气阀的功能,结果手阀直接关死了

 

发表于 2020-9-10 10:02:37

点评

就是这个问题 这个阀门应该是铅封开的  详情 回复 发表于 2020-9-10 11:51
一般只要主管径的1/8就可以了  发表于 2020-9-10 10:51
这么说就能了,只是这个管径会不会有点少?  发表于 2020-9-10 10:12
回复

使用道具 举报

陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
沙漠里的游鱼 发表于 2020-9-10 11:51
就是这个问题

这个阀门应该是铅封开的

GB50974-2014的14.0.6控制阀门是铅封开,这个阀门算不上控制阀吧

 

发表于 2020-9-10 12:18:10

回复

使用道具 举报

陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
沙漠里的游鱼 发表于 2020-9-10 11:51
就是这个问题

这个阀门应该是铅封开的

GB50974-2014的14.0.6控制阀门是铅封开,这个阀门算不上控制阀吧

 

发表于 2020-9-10 12:18:14

回复

使用道具 举报

陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
沙漠里的游鱼 发表于 2020-9-10 18:42
呵呵,看了
这个设置的确很少见
从楼上的讨论来看

       GB50974-2014<消防给水及消火栓技术规范>第8.3.2 消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀。后面的条文说明:8.3.2 为了使系统管道充水时不存留空气,保证火灾时消火栓及自动水灭火系统能及时出水,规定在进水管道最高处设置自动排气阀。因管道内的空气阻碍水流量的通过,为提高水流过流能力,应排尽管道内的空气,所以系统要求设置自动排气阀。
      GB50084-2017<自动喷水灭火系统设计规范>第4.3.2。3自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施,应设有泄水阀(或泄水口) 、排气阀(或排气口)和排污口。后面的条文说明: 设置排气阀是为了使系统的管道充水时不存留空气,设置泄水阀是为了便于检修。排气阀设在其负责区段管道的最高点,泄水阀则设在其负责区段管道的最低点。泄水阀及其连接管的管径可参考表7。
     这是最新的相应消防规范,都要求设置,只不过程度不一样。一个松一点,一个严一点。
     我的个人观点,消火栓系统,口径大,气泡对于出水的影响小,要求松,设置的少。自动喷水系统,由于是喷头口径小,气泡对于出水的影响大,要求严,设置的多。而工业中常见的是消火栓系统,自动喷水系统少见,再加上排气阀的设置是一个小细节,许多小院的都没专职的给排水工程师,注意不到。而且说实话,气泡对于出水量的影响很难量化,有它没它差别不大

 

发表于 2020-9-10 20:56:43

点评

不讨论不知道,原来是规范有更新的  详情 回复 发表于 2020-9-11 00:05

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-27 08:08

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.066683 second(s), 48 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197