石油化工仪表供电设计规范上说,UPS需要两个电源,一路是主电源一路是旁路电源,主电源是给电气提一级负荷,那旁路电源对电气的要求是什么? image.png

image.png


 

发表于 2020-7-14 15:07:53

评分

2

查看全部评分

企业会员★【品牌】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 ggwwhh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

djzskVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
共同学习 共同提高

 

发表于 2020-7-14 17:05:39

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

期待答案

 

发表于 2020-7-14 17:17:01

回复

使用道具 举报

wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
抖的心烦,不说了

 

发表于 2020-7-14 17:46:59

回复

使用道具 举报

馃惥 coralVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
头衔:  TA暂未设置 
旁路电源一般是在主电源出故障的时候为设备提供电源,其要求应与主电源一致。共同学习,有错敬请纠正。

 

发表于 2020-7-15 11:37:25

回复

使用道具 举报

咚呲哒呲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
这个旁路是维修旁路吧?维修旁路一般是UPS自带的,应对UPS内逆变器突然损坏之类的故障时UPS自动切换为旁路供电,旁路一般只有稳压功能,还是那趟电,只是不再经过蓄电池了。

 

发表于 2020-7-15 15:28:24

回复

使用道具 举报

左信VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
旁路电源与主电源建议不是同一台变压器。

 

发表于 2020-7-16 12:47:16

回复

使用道具 举报

jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
与主电源一样

 

发表于 2020-7-16 16:29:53

回复

使用道具 举报

EisNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
个人理解UPS双电源的意思是:不同段变压器出线、低压柜不同回路,以保证在检修期间分段停电不影响UPS供电。
就和平时自控系统供电都是市电(旁路),市电失电时通过UPS应急差不多

 

发表于 2020-7-16 18:23:09

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
1。最好是源自不同低压母排。
2。馈电经过隔离变压器后, 作为UPS的输入。

 

发表于 2020-7-17 22:46:18

回复

使用道具 举报

AQ-123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
旁路电源是另外一路电源。一般是双备电源。

 

发表于 2020-7-20 16:29:22

回复

使用道具 举报

guogang87 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
旁路电源有两个作用 1、作为ups整流逆变回路的静态旁路(有联锁)2、作为检修旁路(当ups整机故障或整机检修时使用,无联锁);如果有其他电源,也要提一级,

 

发表于 2020-7-21 10:13:55

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-26 22:05

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.276577 second(s), 101 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197