海川化工论坛-海川网-【化海川流】

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

  企业会员★↓【品牌】     统计
信息推荐  -  【 品牌 

[讨论] 电机过流

[复制链接]
1184 |13
阅读字号:
山西虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
头衔:  TA暂未设置 

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
37KW软启动离心泵(新泵试车,介质水),在出口阀门关闭的情况下启动时,电流超过1倍跳闸,可能是什么原因 ?是否电气系统有问题?(1用1备,2台泵情况相同)

 

发表于 2017-11-18 10:28:44

评分

2

查看全部评分

  

   如果您的企业有以下需求

氢气提浓、氢回收、油气回收、LNG尾气回收氦气等

  海川19年的老会员(海川之友)可以帮助你,我们一起探讨解决方案#

   膜应用业绩丰富  联系我:13555998518 微信号:memtec  




企业会员【品牌】宣传

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 山西虎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

离心泵闭阀时功率最小,软启动启动电流一般是额定电流的2-3倍吧,启动时间跟你的保护时间是不是有冲突啊

 

发表于 2017-11-18 10:44:29

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

月是故乡的圆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
可能的原因:
1、过载保护器电流设置太低;
2、过载保护的时间设置太短;
3、泵本身故障造成电流增大;

 

发表于 2017-11-18 14:29:53

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

taotao890610VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
软起动的启动电流一般是正常启动电流的二到三倍。

 

发表于 2017-11-18 16:12:41

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
变频启动还是星三角启动!变频启动不会出现这种问题吧!

 

发表于 2017-11-18 17:10:06

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lovebearVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
1、启动保护时间过短,把时间改大试试。
2、泵盘车正常不,可能泵或点机机械故障。
3、绝缘有问题没

 

发表于 2017-11-18 19:50:42

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

山西虎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
头衔:  TA暂未设置 
泡沫_ZPTK 发表于 2017-11-18 10:44
离心泵闭阀时功率最小,软启动启动电流一般是额定电流的2-3倍吧,启动时间跟你的保护时间是不是有冲突啊

启动后出口阀门不开切换工频后电流一直超额定电流

 

发表于 2017-11-19 10:35:58

回复

使用道具 举报

山西虎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
头衔:  TA暂未设置 
lovebear 发表于 2017-11-18 19:50
1、启动保护时间过短,把时间改大试试。
2、泵盘车正常不,可能泵或点机机械故障。
3、绝缘有问题没

启动后出口阀门不开切换工频后电流一直超额定电流,盘车正常

 

发表于 2017-11-19 10:37:19

回复

使用道具 举报

山西虎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
头衔:  TA暂未设置 
天使的翅膀@ 发表于 2017-11-18 17:10
变频启动还是星三角启动!变频启动不会出现这种问题吧!

软启动,启动后出口阀门不开切换工频后电流一直超额定电流

 

发表于 2017-11-19 10:37:56

回复

使用道具 举报

天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
提供下铭牌上的流量扬程型号,量下叶轮直径,可以推算出来!

 

发表于 2017-11-19 10:50:10

回复

使用道具 举报

山西虎 发表于 2017-11-19 10:35
启动后出口阀门不开切换工频后电流一直超额定电流
这个泵的参数有吗,真正运行时的介质是什么

 

发表于 2017-11-19 10:57:31

回复

使用道具 举报

山西虎 发表于 2017-11-19 10:35
启动后出口阀门不开切换工频后电流一直超额定电流
这个泵的参数有吗,真正运行时的介质是什么

 

发表于 2017-11-19 10:57:41

回复

使用道具 举报

山西虎 发表于 2017-11-19 10:35
启动后出口阀门不开切换工频后电流一直超额定电流
这个泵的参数有吗,真正运行时的介质是什么

 

发表于 2017-11-19 10:57:54

回复

使用道具 举报

一帘幽梦2856VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
水密度比设计介质密度大太多了

 

发表于 2017-11-19 16:09:18

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-27 03:22

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.625922 second(s), 72 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197