saaaa 发表于 2012-10-6 17:14
1.中石油的成品油库建设标准中,油罐应高精度差压变送器,发油计量选用双转子流量计。为什么要设 ...

你好,

1. 油罐的测量是用于计量的,所以用高精度差压变送器;至于用双转子流量计而不用质量流量计,可能考虑到油品的性质(如粘度)和价格。
2. 我第一次看到如此奇怪的PID图,建议你看一下PID的图例说明。IDR可能是DIR(密度指示记录)的笔误。DR应该是密度记录。LSC:无法理解和LSD:就地紧急停车按钮
3. 选择用单作用的执行机构还是双作用的执行机构与发油和油进罐无关。首选单作用的执行机构,是因为双作用机构在能源中断时,无法做到FC或FO。

 

发表于 2012-10-15 16:39:07

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
saaaa 发表于 2012-10-6 17:36
1.看到有的流程图中,质量流量计前后都加压力表,说是能发现流量计是否堵。如果堵了质量流量计还能有读数吗 ...

你好,
1. 质量流量计前后都加压力表,倒是能发现流量计是否堵。可是不知发明的人想过没有,万一压力表堵了呢?
2.我和你一样也不了解

 

发表于 2012-10-15 16:46:24

点评

如果想知道流量计有没有堵住,直接测差压不就行了?  发表于 2014-7-30 10:18

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
ksme200811 发表于 2012-10-7 21:45
您好,前辈,有个问题想求您帮助:如何判断和校验一台在线的电磁流量计是否有准确?有没有简单的判断和校验 ...

你好,

我能想到的就是用一台高精度的夹装式超声波流量计进行比对

 

发表于 2012-10-15 16:50:15

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
扬帆远航2008 发表于 2012-10-7 21:55
HONEYWELL的TPS系统TDC3000中的FTA智能卡和普通的AI卡有哪些区别,可以用普通AI卡代替智能卡吗?谢谢

你好,

很抱歉无法提供有意义的答复

 

发表于 2012-10-15 16:51:37

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
lj2508 发表于 2012-10-10 09:48
请问介质粘度在多少是用隔膜式压力表?

你好,

规范并没有定量的规定。

 

发表于 2012-10-15 16:53:15

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
csdb1000 发表于 2012-10-15 10:14
这个栏目很好啊,以后可以一对一的来提问了

你好

欢迎常来

 

发表于 2012-10-15 16:54:13

回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
mmctzxfl 发表于 2012-10-16 23:36
哪位大哥能讲一下PID调节

你好

下列附件应该对你有用 05控制系统基本组成环节特性分析.rar (276.25 KB, 下载次数: 3, 需虚拟分: 10财富)

 

发表于 2012-10-24 11:03:08

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
本帖最后由 楼台烟雨 于 2012-10-24 14:17 编辑
2012-10-24_141343.jpg ksme200811 发表于 2012-10-24 13:01
我是这样理解的:在最小频率风向的上风侧都能检测到有毒或者可燃气体,那在其他的地方就更能检测到了,现 ...


你好,

首先,澄清一个概念:有毒或者可燃气体探头设置的原则是首先考虑一旦泄漏尽可能在最短的时间内测到,以减少风险。

我们来看一张风玫瑰图(通常在总图上能看到)

红色箭头为最大频率风向,绿色箭头为最小频率风向,长度表示一年中刮风的频率

由图可见:最大频率风向不是最小频率风向的反方向; 风向频率越大,在其下游检测到泄漏的可能性就越大。而最小频率风向反方向的长度一定小于最大频率风向的长度。

我的观点:可燃气检测器宜布置在最大风频的下风侧,规范所提的最小频率风向的上风侧是错误的。

 

发表于 2012-10-24 13:49:29

点评

顶!楼主灵活运用!  发表于 2013-6-8 16:44

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
wht4321 发表于 2012-10-26 13:25
规范第4.2.1中:

1.当检(探)测点位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时,可燃气体检(探)测点与释放 ...

你好

这个数据通常是根据试验做出的。

 

发表于 2012-11-2 16:13:29

回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
hgstd_001 发表于 2012-10-30 08:32
对于烟雨楼台在130楼的观点 “可燃气检测器宜布置在最大风频的下风侧,规范所提的最小频率风向的上风侧是错 ...

你好。

感谢你提出的观点,我认为:
1. 频率风向影响的是一旦泄漏,泄漏的走向
2. 气体的积聚与通风状态有关,与风向无关
事实上,最新版的国标已经取消了“可燃气检测器宜布置在可燃气体或有毒气体释放源的最小频率风向的上风侧”的描述,而代之以如附件4.1.1项的描述
GB 50493-2009.pdf (916.5 KB, 下载次数: 3, 需虚拟分: 10财富)

 

发表于 2012-11-2 16:44:49

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
peking212830 发表于 2012-10-30 17:03
楼主你好,我想问下,电磁阀CV值和球阀口径之间的关系,比如说电磁阀CV值是0.12,最大能开启多大口径的球, ...

你好,

不同的控制阀制造厂家对于同一公称直径的执行机构所需要的气源流量是不同的,同时也取决于需要的全行程时间。所以正确的做法是咨询控制阀制造厂家.

 

发表于 2012-11-2 16:51:58

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
hgstd_001 发表于 2012-11-5 08:23
对于你的回复我可以这样理解:
1. 频率风向影响的是一旦泄漏,泄漏的走向。回复:事实上是只有气体浓度达 ...

你好
问题的焦点在于:
最小频率风的上风侧是否是气体比较容易集聚的区域?
我们不妨假设一个情景:在一块通风良好的平地上有一个释放源,请想象一下无风时释放的情况,以及有风时的情况,答案应该不难得出。
还有一点我要小小的坚持一下:通风的概念不仅对室内,对室外也仍然有用。只不过在室外通常认为通风良好。

 

发表于 2012-11-5 16:55:48

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
baichenghai 发表于 2012-11-6 00:31
楼主您好:我想请教您,我们最近用到几个低温上的自调阀开关的时候一蹦一蹦的,您有什么高见?

你好,
你的描述很形象,但我仍然不是很清楚。
如果这种现象发生在小开度的情况下,检查一下是否是流闭,或双阀座的

 

发表于 2012-11-9 13:37:44

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
baichenghai 发表于 2012-11-6 00:33
必须的表示出来这样更好。

你好,

国内的石化行业,PID的图例符号普遍采用ISA的,通常会表示电磁阀,好处是可以知道电磁阀在控制阀的气路位置。
有些图例符号,象DIN标准,则不表示。
个人倾向于标注

 

发表于 2012-11-9 13:45:15

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

楼台烟雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
baichenghai 发表于 2012-11-6 00:42
大家好:我最近碰到两个液氮自调阀(单做)填料处漏还紧不住,液氧液氩都没这种情况,请问哪位高手碰到过。 ...

你好

我也很想知道原因

 

发表于 2012-11-9 13:48:13

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-5-1 19:12

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.113652 second(s), 68 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197