[控制系统] 【JST-054】自动化与仪表一对一答疑办公室
|
|
个人评分 | |
声明:当前内容由会员用户名 楼台烟雨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用 本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场 平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明 |
|
点评个人评分 | |
点评
AN=== 又要大于2KA 同时还要满足小于0.2KA 感觉不太对。。。
觉得二楼的条件相互矛盾的,不能实现
按此逻辑,不可能停车
不知道有没有时间限制那
三楼的逻辑图看过了,不太对。小于0.2ka时,电解槽电流不会大于1ka,那个与逻辑是发不出来真值的。
学习了
个人评分 | |
|
|
|
| |
|
个人评分 | |
点评
顶一下:难得糊涂wm ,这个是正解,分程调节没有4-20mA控制方法,那样调节阀的应该动作快的,动作慢了;动作要求慢的,动作快了,不合适呀!
个人认为,最常用的分程控制还是输出一个4--20mA,分别用4--12,12--20mA去控制两个调节阀比较方便和准确哦。
分程控制系统 是 摘录哪里的啊?分程控制系统只是8.5 有没有全部的课件
ok
个人评分 | |
|
个人评分 | |
点评
所谓的“流量调节阀”和“压力调节阀”的区别:对于调节阀本身而言,其实是没有任何区别。你把调节阀用来调节阀流量,它就叫“流量调节阀”;你把调节阀用来调节压力,它就是“压力调节阀”!调节阀按阀体结构分类!
个人评分 | |
个人评分 | |||||||||||||||||||||
点评
好东西收了
个人评分 | |||
个人评分 | |
|
| |
关于我们 - 隐私协议 - 网站声明 - 投放广告 - 企业服务包 - 会员VIP - 管理统计 化海川流 - 海川市场 - 众包悬赏 - 分类信息 - 视频学课 - 在线计算 - 单位换算
客服电话18840911640(微信同号) 0411-88254066-1 找专业人才:
电子邮箱 service@hcbbs.com 或 站内信 清洁工 找技术服务产品: GMT+8, 2022-5-22 06:32 平台统计: 化海川流(hcbbs.com) Copyright By
|
![]() |