[求助] 流量计

[复制链接]
1.8K |10
阅读字号:
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我现有蒸汽流量计,三阀组正常关闭以后,差压变送器显示0;在投用正压阀以后,表头显示负向超量程;在单独投用负压室以后,表头显示正数;三阀组正常投用以后,表头显示流量正常。这是什么原因?求指点(差压变送器正、负接口正确,流量方向正确)

 

发表于 2022-8-12 19:38:33

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
威风的奥特曼。 + 10 支持

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zc7993646 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你最好把阀的操作步骤说清楚,三阀组正常关闭是什么状态,投用正压阀是什么状态?你的平衡阀动不动?你说的太含糊,详细些,虽然现在是智能变送器,但是也尽量避免长时间单向受压

 

发表于 2022-8-13 08:06:50

回复

使用道具 举报

zhenlizhijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
有无内漏 阀组有无拆除检查 膜盒检查

 

发表于 2022-8-13 08:08:35

回复

使用道具 举报

呵呵  完全不符合常理   要么就是你对正负接口理解有误

 

发表于 2022-8-13 08:13:39

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
要把三阀组的状态表述清楚才好进行分析

 

发表于 2022-8-13 11:32:25

回复

使用道具 举报

zc7993646楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
三阀组投用前状态:正压、负压关闭,平衡阀打开。单向试压时,开正压阀,关平衡阀,就在这个时候显示面板显示的是负压;后面相同方法对负压试了一遍,显示正压;最后正常投用三阀组:开负压、关平衡阀、开正压,表头显示正常,流量显示也正常。对表头和管道的安装:表头的H对应蒸汽流向的上取压点,即节流件前,L对应蒸汽流向的下取压点,即节流件后。

 

发表于 2022-8-13 12:27:44

回复

使用道具 举报

胖虎不属虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zc7993646 发表于 2022-8-13 12:27
三阀组投用前状态:正压、负压关闭,平衡阀打开。单向试压时,开正压阀,关平衡阀,就在这个时候显示面板显 ...

这种在线看变送器三阀组的情况。不一定能完全按照理论讨论。按理说你开正压关平衡和负压侧的时候应该是正压的。 开关过程中也可能存在憋压的情况。可以在只开正压的时候对变送器负压排污口进行排污看是不是回复正常。

 

发表于 2022-8-15 16:46:10

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
.

依本人40年仪表工的经历,可以很负责的说,这个问题讨论不出结果。

对于差压变送器在平衡阀打开的状态下,输出不为零的现象,和变送器生产厂、阀组生产厂的技术人员都有过讨论,没有明确结论,只有可能导致这种现象的原因:
  • 平衡阀的阀芯及管路结构造成的,在无流量通过平衡阀时两端有压差(气阻、液阻、毛细作用、阀芯重力、温度变化 等等导致);
  • 阀组的受力变形造成的变送器静压状态改变;
  • 两个测量室的温度不相等造成的变送器静压状态改变;
  • 测量室内积液/空气数量;
  • …………



                               
登录/注册后可看大图



结论:
在现场调整差压变送器时,千万不要相信打开的平衡阀。如果想要确认两侧压力相等,正确的做法是同时打开两侧的排气阀/排污阀。


.


 

发表于 2022-8-17 16:05:44

回复

使用道具 举报

zc7993646 发表于 2022-8-12 21:27
三阀组投用前状态:正压、负压关闭,平衡阀打开。单向试压时,开正压阀,关平衡阀,就在这个时候显示面板显 ...

你这个应该是单向试压开关阀步骤出现问题了。你看,三阀组投用前正负压关闭,平衡阀打开。试压的时候,打开正压阀,这个时候正负压室都充满了介质,然后你关闭平衡阀,同时也就把负压室的介质关闭在里面了。如果再有伴热,那么负压室压力肯定上升了。。。。。。。。。

 

发表于 2022-8-18 07:26:19

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
单向试压时,先关平衡阀,再开正压阀试试。

 

发表于 2022-8-18 08:16:36

回复

使用道具 举报

我觉得这不是正常的吗??有问题吗

 

发表于 2022-8-18 15:56:48

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107090 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197