没有仪表空气,就用螺杆压缩机出来的压缩空气做仪表空气使用可以吗?

 

发表于 2019-5-28 18:46:15

评分

参与人数 3财富 +11 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
275340019 + 2 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 jmdc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

oceansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以,就是以后故障毛病多一点,维护多一点

 

发表于 2019-5-28 19:05:44

回复

举报

saaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
看下20510仪表供气设计规定。你这个不能直接用。

 

发表于 2019-5-28 20:29:35

回复

举报

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
要根据当地的大气条件来看,压缩风中一般都含有微量水,不经处理很容易对后路设备造成带水、冬季冻凝的危害

 

发表于 2019-5-29 07:53:32

回复

举报

不可以

 

发表于 2019-5-29 08:05:48

回复

举报

午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
应该可以,但是要加装后处理,

 

发表于 2019-5-29 09:15:44

回复

举报

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以临时使用。长久不行。
见3楼答复

 

发表于 2019-5-29 09:18:19

回复

举报

斑蚊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没有仪表空气,可以用氮气代替。用压缩空气肯定不行,主要是含水的空气进到定位器里,对电路板和喷嘴损伤太大。

 

发表于 2019-5-29 09:23:49

回复

举报

冬天以后VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不可以,直接压缩的空气未经过干燥器除水,可能会损坏设备的

 

发表于 2019-5-29 11:06:06

回复

举报

不可以,如果可以,就没有仪表气源一说了,都直接用压缩空气就行,公司肯定不会没事找事的弄一个仪表空气出来哈哈哈并且仪表气源对仪表专业来说是很重要的一环!不能马虎。大家都想方设法的去处理它,你倒好,直接就不处理了哈哈哈,真滴不行!冬天,气温低于露点,那么危害直接就来了。到时候估计就是大面积的调节阀控制失灵,后果,,,,,,,

 

发表于 2019-5-29 12:33:05

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
sdwfsgyykai + 7 积极参与

查看全部评分

回复

举报

zhengpeichunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士二年  |  头衔:  【一线画图狗】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
做为仪表风需要满足清洁度标准的,详细请参考仪表供气规范

 

发表于 2019-5-29 13:25:31

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
sdwfsgyykai + 4 积极参与

查看全部评分

回复

举报

fristblood150VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
用是可以用的,建议不要长期使用。仪表压空说白了还压缩空气,只是压空质量比一般压空要好,例如说水分、油分、杂质等。因为仪表作为控制元件建议用处理后的压空,压空含水或者其他东西都会对仪表造成损坏。

 

发表于 2019-5-29 15:46:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdwfsgyykai + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

lsp105VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果是临时使用,那关系不大。如果作为长期措施,不建议使用。仪表风是经过过滤、冷干处理的,一般要求露不低于-40度,普通压缩空气不能达到这个要求,对管路和调节阀执行机构内构件造成腐蚀。冬天会造成管路带水,甚至冻凝,造成仪表无法使用。

 

发表于 2019-5-29 20:45:48

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdwfsgyykai + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

没有仪表气,压缩空气可以不?

没有厕所,拉屎尿尿怎么办?








 

发表于 2019-5-30 06:42:49

回复

举报

压缩空气,整个小罐儿啥隔水脱湿,不就是仪表气么?



 

发表于 2019-5-30 06:49:03

点评

哪儿都能体现出无知!  详情 回复 发表于 2019-10-18 17:47
回复

举报

gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
要增加除油除水过滤器

 

发表于 2019-5-30 16:08:22

回复

举报

houzi910VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
短时可以,主要看仪表要求,分析下露点,相差不大就行

 

发表于 2019-5-30 21:12:44

回复

举报

wx_一路上有你91489VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以,但是要过滤,空气中含有水份,加个空气滤杯,

 

发表于 2019-6-9 17:11:47

回复

举报

加装干燥,净化措施后,应该可以。

如果不加干燥、净化措施,可能会造成凝水(冬季可能冰堵)、积油、积尘、甚至腐蚀等问题。

压缩空气与仪表风的质量是有很大差别的。

 

发表于 2019-6-9 19:16:31

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

柳北剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川副高工程师(荣誉)  |  头衔:  【仪表工程客自媒体认证号】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

 

发表于 2019-6-9 22:34:15

mmexport1557896251320.webp
回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.311701 second(s), 176 queries , Redis On.


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197