[求助] 可燃有毒固定式气体探头是否需要带声光报警器?

[复制链接]
6.5K |13
阅读字号:
wll1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
可燃有毒固定式气体探头是否需要带声光报警器?遵从什么标准?

 

发表于 2018-8-27 11:30:43

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
275340019 + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wll1986 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

左右_GLSKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
依据GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》,现场需要带声光报警器,且报警信号需引至常人值班的值班室或控制室。

 

发表于 2018-8-27 11:51:22

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
楼上正解

 

发表于 2018-8-27 11:56:09

回复

使用道具 举报

alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》,就这么一个标准。同时参考下116号文

 

发表于 2018-8-27 11:59:35

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wll1986楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
左右_GLSK 发表于 2018-8-27 11:51
依据GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》,现场需要带声光报警器,且报警信号需引 ...

但是GB50493-2009没有规定探头上必须带有声光报警啊?

 

发表于 2018-8-27 12:43:28

回复

使用道具 举报

yjm6409VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
有毒气必须要带,可燃气在总控报警即可。

 

发表于 2018-8-27 13:44:36

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
规范有要求,需要现场报警的,

 

发表于 2018-8-27 14:16:49

回复

使用道具 举报

探头可以不带报警器,不过现场要设置一个报警器,请大家详读规范。

 

发表于 2018-8-27 14:27:42

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
青涩年华 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

空城。_LXLUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
GB50493-2009里写的很清楚了,好好读读第3.0.4条要求,当然没说一定要声光报警器,可以用音响报警器

 

发表于 2019-6-28 14:29:11

回复

使用道具 举报

军徽81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
安全需要现场有毒和可燃气体报警器均要带声光报警

 

发表于 2019-6-29 15:45:14

回复

使用道具 举报

lotos1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
探头本身不带,是探头上位的控制器带声光报警。

 

发表于 2019-6-29 16:11:57

回复

使用道具 举报

叮叮当当2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
现场的必须是带声光报警的

 

发表于 2019-7-1 09:40:42

回复

使用道具 举报

我们这里也是前几天的安全检查中,专家组给我们提出的整改意见,就是可燃有毒气体报警器探头必须要带声光报警,我们中控室里面有独立的报警装置都不可以,但是具体是哪个规范里的啊,50493里面并没有提出需要探头也带声光报警啊,有没有大神知道的?

 

发表于 2019-8-18 14:27:40

回复

使用道具 举报

荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没有可燃有毒气体报警器探头必须要带声光报警的要求,见条文说明,这事当可燃有毒气体报警系统规模较小时的简单做法,点数较多时,现场宜采用独立报警系统。

 

发表于 2019-8-19 08:35:21

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130689 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197