[讨论] 城市燃气高压管道严密性试验介质相关问题

[复制链接]
4.3K |6
阅读字号:
ronaldoweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
    最近有个城市燃气高压管道项目,设计压力时4.0MPa,根据城镇燃气施工验收规范CJJ33要求,气密性宜采用空气作为试验介质。现施工单位提出来,考虑沿线局部段经过的农村,且沿线人员活动比较频繁,用气做严密性试验比较危险,想用水压代替。长输管道施工验收规范中,严密性试验可以用水。当然考虑到城市燃气安全性上要求比长输要高,要求高也可理解。论坛里的大神,觉得严密性能否用水压来代替气压?

 

发表于 2019-7-16 17:10:02

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 ronaldowei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

everyone2004VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我怎么看着不对,你说的应该是强度试验吧。
你这个参数强度试验是1.5P水压试验。
严密性试验在强度试验完成后进行,1.15P气密性试验。
条文没有说明可以用强度试验代替严密性试验,GB 50235更是强条规定可燃介质必须进行泄露性试验。
至于长输管道施工验收规范,不你说的是不是GB 50369,但即使是GB 50369,严密性试验用的也是空气,只不过试验压力是设计压力。
从严密性试验的目的来看,我不觉得用水来试验会有效果,水的张力比空气大,不漏水不代表不漏气。
而且严密性试验的按CJJ 33的1.15P或者按GB 50369的1P都不敢试的话,我不明白业主为什么会敢把管道投入运行。

 

发表于 2019-7-17 09:49:22

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ronaldowei楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
everyone2004 发表于 2019-7-17 09:49
我怎么看着不对,你说的应该是强度试验吧。
你这个参数强度试验是1.5P水压试验。
严密性试验在强度试验完 ...

谢谢大神指导,是严密性试验,长输管道工程线路试压是可以选择水来做强度试验和严密性试验的介质。

 

发表于 2019-7-17 10:12:14

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

everyone2004VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
确实是可以,因为规范上用的都是“宜”。
所以我感觉这不是个技术上的问题,而是沟通的问题。
你需要问的是业主和特检所是否同意使用水密性试验。
另外还要注意设计单位的设计说明是否有对严密性试验的要求。

 

发表于 2019-7-17 11:20:29

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhangpeng123321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习

 

发表于 2019-11-8 08:17:09

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 yujwlhh 于 2019-11-8 09:30 编辑

严密性试验和气密试验是二回事,燃气管道强度试验后,还是需要做个气体泄漏性试验的吧

 

发表于 2019-11-8 09:28:12

点评

对滴 各自检测内容不一样  详情 回复 发表于 2019-11-11 14:44
回复

使用道具 举报

yujwlhh 发表于 2019-11-8 09:28
严密性试验和气密试验是二回事,燃气管道强度试验后,还是需要做个气体泄漏性试验的吧

对滴
各自检测内容不一样

 

发表于 2019-11-11 14:44:34

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094887 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197